Чем определяется необходимое колличество трансформаторов тока?почему на 10 кВ достаточно ставить ТТ в 2-х фазах,а на более высокие классы напряжения в 3-х?
 
 
 
 
  схемой подключения счетчика и наверно защитой
 
 
 
 
  условиями работы сети, 6-35 кВ работают с изолированой нейтраллю, 110 и выше с заземлённой нейтраллю. Разные защиты сетей.
 
 
 
 
  В системах с изолированной нейтралью геометрическая сумма всех трех токов равна нулю, и ток в фазе В можно вычислить как  сумму токов А и С со знаком минус. Физически это выражается в том, что можно обойтись двумя ТТ.
При напряжениях 110 кВ и выше нейтраль заземлена, и теперь уже сумма токов трех фаз не равна нулю.
 
 
 
 
  а зачем тогда на вводах трансформаторо 10 кВ тоже ставят ТТ в 3 фазах,если можно обойтись двумя?
 
 
 
 
  так красивее 

 просто сбыт опасается - а вдруг не как описано в посте № 4
 
 
 
 
 
  для диф защиты трансформатора. Ведь первичка звездой, а вторичка 10 кв обычно треугольник.
 
 
   