Vladimir1999
  21.6.2011, 7:59
  
 
  Ток общей обмотки в нейтрали
подскажите откуда вязть параметр трансформатора или как посчитать
в тех документации трансформатора (ТДТН-16000) нет таких данных
 
 
 
 
  Что это за параметр такой? Первый раз слышу. Поподробнее можно?
 
 
 
  Vladimir1999
  24.6.2011, 7:35
  
 
  пришел запрос от РДУ я тоже, думаю что некорректно задан был запрос, может это подразумевался Ток нулевой последовательности? не могу понять
 
 
 
 
  врать не буду, но у нас в конторе часто на нулевую шину специально трансы ставят, полагаю, именно это и отслеживают. как только ток появляется, срабатывает расцепитель вводного автомата
 
 
 
 
  Предпологаю от несемметрии нагрузки
допускается продолжительная несимметрия нагрузки и ток в нейтрали обмотки НН до 0,75 номинального тока в обмотке НН (ГОСТ 11677—85)
 
 
 
 
  Что-то не припоминаю такого понятия как "ток общей обмотки в нейтрали" применительно к трансфоматору. Вот у АТ есть сходное понятие. Скорее всего, с РДУ Вы говорите на разных языках. Сообщите rzdoro()yandex.ru (в открытую не нужно, разбор недоразумений между коллегами по Системному оператору - не для широкой публики) координаты объекта и того РДУ, поговорю напрямую, может что и прояснится.
 
 
   