Mihail2011
  20.12.2011, 21:04
  
 
  Доброго всем дня. Такой вопрос : что будет, если фаза замкнёт на заземленный корпус какого-либо прибора,- выбьет автомат или будет лишь утечка тока с нормально работающей фазой для всех приборов данного помещения?
 
 
 
  haramamburu
  20.12.2011, 21:07
  
 
  Так заземленный, или заземленно-зануленный ?
 
 
 
  Mihail2011
  20.12.2011, 21:10
  
 
  просто заземленный
 
 
 
  protector
  20.12.2011, 21:30
  
 
  Если дифавтомат, то сразу вырубит, а в случае с обычным автоматом все будет зависеть  от его номинала, класса и сопротивления ЗУ.
 
 
 
 
  При питание 220В. Сопротивление заземления не должно превышать 20 Ом.
Отсюда I = 220/20= 11А.
Автомат как правило на 16А.
Вывод: автомат будет в позиции вкл.
 
 
 
  haramamburu
  20.12.2011, 21:59
  
 
  Цитата(Nomad @ 20.12.2011, 21:50) 

При питание 220В. Сопротивление заземления не должно превышать 20 Ом.
Откуда такая цифрия?  
 
  
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.