Гость_yurborisovich_*
  13.1.2012, 13:06
  
 
  Человек желает сделать подсветку мощеной камнем площадки перед домом встраиваемыми светильниками. На какие нормативы можно опереться, чтобы все было грамотно.
 
 
 
  savelij®
  13.1.2012, 20:29
  
 
  Светильники  не менее IP65, кабель под мощёнкой в трубе, УЗО на наружную линию освещения.
(Если нужны именно пункты нормативов, ждите... )
 
 
 
  Гость_yurborisovich_*
  13.1.2012, 23:10
  
 
  Спасибо! Там еще фишка в чем. Я видел образец светильника. Так у него в чашке, которая замуровывается, отверстие с сальником только под один кабель. То есть щлейфом светильники не подключить. Надо выводить концы от каждого светильника куда-то на наружную коробку и там все коммутировать (в моем понимании). А делать -то все будет одна контора - "шайтан-монтаж", а там все с понтом крутые, самые умные ну и как они все это сделают один Бог знает. Надо им обосновать.
 
 
 
  savelij®
  13.1.2012, 23:14
  
 
  Не понял вопроса.
Делать будет шайтан-монтаж, а кто-то (Вы,вероятно) должен им что-то обосновать (что нужно ставить распред коробки)?
Так что ли?
 
 
 
 
  отверстие под один кабель - какого сечения?
 
 
 
  Гость_yurborisovich_*
  14.1.2012, 21:49
  
 
  Миллиметров 8-9. Под НЮМ 3Х1,5. И в корпусе светильника очень мало места и там сложно будет скоммутировать все провода.
 
 
 
 
  Тогда вопрос решается индивидуально, по месту. Какие буду лампы, какая потребляемая можщность? Может, достаточно будет 0,75мм2 для освещения? Сколько ламочков предполагается? И тогда у вас шлекйфом все получится сделать? Марка светильников какая? Ссылочку...
 
 
 
  savelij®
  15.1.2012, 11:38
  
 
  о
Отверстие под один вводной кабель, шлейфование светильников запрещено, значит схема включения - звезда или несколько, количество распаячных коробок IP65-68 по месту (у кого в руках схема тротуара, тому виднее 

)
 
 
 
 
  Гость сочувствующий
  15.1.2012, 13:49
  
 
  Цитата(Гость_yurborisovich_* @ 13.1.2012, 13:06) 

Человек желает сделать подсветку мощеной камнем площадки перед домом встраиваемыми светильниками. На какие нормативы можно опереться, чтобы все было грамотно.
А может не стоит заморачиваться и выполнить подсветку декоративными светильниками на солнечных батареях? Благо выбор таких светильников довольно широк (как и их производителей).
 
 
 
 
  savelij®
  15.1.2012, 21:30
  
 
  Цитата(Гость сочувствующий @ 15.1.2012, 14:49) 

...декоративными светильниками на солнечных батареях? Благо выбор таких светильников довольно широк (как и их производителей).
И Вы можете привести хоть один пример для встраивания в мостовую?...
 
 
 
 
  Гость сочувствующий
  15.1.2012, 21:48
  
 
  Цитата(savelij® @ 15.1.2012, 21:30) 

И Вы можете привести хоть один пример для встраивания в мостовую?...
Нет, просто решение самое простое.
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 