Доброго времени суток!
Подскажите,пожалуйста,как подключить к двум комплексным устройствам наружной установки (кУ) се-
рии к-112,предназначенное для повышения надежности 
работы линий электропередач 6-10 кВ,сигнальную мигалку.Так чтобы при срабатывании отключения одной из к-112,мигалка включалась,тем самым оповещая о отсутствии напряжения на ВЛ.Две ВЛЭП идущие параллельно друг другу с разных источников питания. 
Спасибо за внимание!
 
 
 
 
  схему вторичных цепей надо смотреть
 
 
 
 
  К сожалению, никогда не сталкивался с ячейками серии К112. Но смею предположить, что на ваших вводных выключателях, существуют контакты КСА (скользящие контакты автоматики) - так называемые сигнализаторы положения выключателя. Вот к ним вам и нужно привязать вашу мигалку, только через пром.реле или пускатель - контакты весьма слаботочные.
 
 
 
 
  Скиньте ссылку,где можно посмотреть из чего состоит шкаф управления К-112,подробное описание,принцип действия.Благодарю!
 
 
 
  drmorgan
  27.12.2012, 18:38
  
 
  Цитата(ЭХЗ @ 27.12.2012, 9:48) 

Скиньте ссылку,где можно посмотреть из чего состоит шкаф управления К-112,подробное описание,принцип действия.Благодарю!
Вот лови.P.s. Неужели так трудно пользоваться поисковиком, за 10 сек. нашёл.
 
 
 
 
 
  Благодарю за внимание,но это не то.Мне,как дилетанту необходима подробная информация,из чего именно состоит шкаф управления К-112.Что в нем находится и как все,это вместе функционирует. (Цепи управления,автоматы,блоки,релейная защита,учет энергии и т.п.) Хочется в картинках,что бы знать,как,то или иное устройство выглядит.Спасибо!
 
 
 
  drmorgan
  28.12.2012, 12:38
  
 
  Может это подойдёт, довольно подробно, лучше у себя ничего не нашёл по этой теме.
Там в конце, приложения, там схемы а в начале описания, вроде всё понятно.
 
 
 
 
  Цитата(ЭХЗ @ 1.5.2012, 14:48) 

Доброго времени суток!
Подскажите,...,как подключить к двум комплексным устройствам ... (кУ) се-
рии к-112,...,сигнальную мигалку.Так чтобы при срабатывании отключения одной из к-112,мигалка включалась,тем самым оповещая о отсутствии напряжения на ВЛ. 
Спасибо за внимание!
Приобрети 2 маячка на 220 В, установи их на каждом КУ и подключи к контактам 19 и 38 каждого, паралельно сигнальной лампе HL2 "Выключатель откл.". Правда если схема вашего К112, соответствует схеме выданной 
drmorgan. Или, еще лучше, к контактам 9 и 2, паралельно сигнальной лампе HL3 "Аварийное откл."
 
 
 
 
 
  Благодарю вас,друзья!Очень полезная информация для меня.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.