KaRa
При подключении электродвигателя на ~600В выбивало автомат на 70А. Сам движок на 22кВт. Вал не заклинен, Rизол.-бесконечность, а межфазное-6 Ом. При проверке от сети ~380В -он работает от АВ на 63А. Помогите разобраться с этим ребусом.
с2н5он
не ясно от 63 А работает, а на 70 А срабатывает автомат?
moshkarow
Посмотрите внимательно ч то написано на шильдике.
Как правильно его нужно включать .Звезда или треугольник
Shturman1
Я так понял, что при подаче напряжения на двигатель 600 В срабатывал автомат, так? Следователно двигатель должен быть расчитан на работу от сети 660/380 В. Если включать на 600 В, то соединять обмотки нужно в звезду, если на 380 В, то в треугольник. И еще автомат должен быть расчитан на напряжение 600 В. Он небось на 400 В только расчитан. ИМХО
Алексей.
Еще напрягает межфазное-6 Ом,как-то маловато будет.Опять типичная ситуация,из автора инфу надо вынимать клещами,не указал что написано на шильдике.
Алексей.
Цитата(Shturman1 @ 22.1.2013, 10:07) *
И еще автомат должен быть расчитан на напряжение 600 В. Он небось на 400 В только расчитан. ИМХО


Даже если автомат на 400В,он не влияет на вышеописанную ситуацию.
Shturman1
ещё бы знать что за автомат, тот что на 70 А. Если срабатывает при пуске, то как вариант может быть то , что электромагнитный расцепитель настроен на маленький ток и пусковой ток двигателя воспринимаеться автоматом как ток срабатывания. Вообщем без автора остаеться только гадать.
Алексей.
Да порой авторы пишут всякую ахинею,70А-что это за автомат(таких номиналов нет в природе)?На 660В достаточно и автомата на 32А с соответствующей уставкой.До этого движок нормально работал на 380В и вдруг подали 660В и переключили на звезду(если только переключили) то дожно быть все нормально так как чудес не бывает.
KaRa
Электродвигатель 22,38 кВт(30НР), 2940 об/мин, напряжение 600В. Питающий Автомат на 70А. Группа соединения обмоток АД без возможности переключения со звезды на треугольник (из барно выходят три провода). В обоих случаях движок запускали на х.х. При подключении другого двигателя через этот автомат - до сих пор всё работает.

P.s. движок был с перемотки и долго стоял на улице. после того, как у нас не пошел его отправили на завод (где производили его перемотку). Там его проверили на стенде и вновь отправили нам. После чего я и проверил его от сети ~380 В.