При подключении электродвигателя на ~600В выбивало автомат на 70А. Сам движок на 22кВт. Вал не заклинен, Rизол.-бесконечность, а межфазное-6 Ом. При проверке от сети ~380В -он работает от АВ на 63А. Помогите разобраться с этим ребусом.
не ясно от 63 А работает, а на 70 А срабатывает автомат?
moshkarow
22.1.2013, 9:27
Посмотрите внимательно ч то написано на шильдике.
Как правильно его нужно включать .Звезда или треугольник
Shturman1
22.1.2013, 10:07
Я так понял, что при подаче напряжения на двигатель 600 В срабатывал автомат, так? Следователно двигатель должен быть расчитан на работу от сети 660/380 В. Если включать на 600 В, то соединять обмотки нужно в звезду, если на 380 В, то в треугольник. И еще автомат должен быть расчитан на напряжение 600 В. Он небось на 400 В только расчитан. ИМХО
Алексей.
22.1.2013, 10:42
Еще напрягает межфазное-6 Ом,как-то маловато будет.Опять типичная ситуация,из автора инфу надо вынимать клещами,не указал что написано на шильдике.
Алексей.
22.1.2013, 10:46
Цитата(Shturman1 @ 22.1.2013, 10:07)

И еще автомат должен быть расчитан на напряжение 600 В. Он небось на 400 В только расчитан. ИМХО
Даже если автомат на 400В,он не влияет на вышеописанную ситуацию.
Shturman1
22.1.2013, 10:51
ещё бы знать что за автомат, тот что на 70 А. Если срабатывает при пуске, то как вариант может быть то , что электромагнитный расцепитель настроен на маленький ток и пусковой ток двигателя воспринимаеться автоматом как ток срабатывания. Вообщем без автора остаеться только гадать.
Алексей.
22.1.2013, 11:03
Да порой авторы пишут всякую ахинею,70А-что это за автомат(таких номиналов нет в природе)?На 660В достаточно и автомата на 32А с соответствующей уставкой.До этого движок нормально работал на 380В и вдруг подали 660В и переключили на звезду(если только переключили) то дожно быть все нормально так как чудес не бывает.
Электродвигатель 22,38 кВт(30НР), 2940 об/мин, напряжение 600В. Питающий Автомат на 70А. Группа соединения обмоток АД без возможности переключения со звезды на треугольник (из барно выходят три провода). В обоих случаях движок запускали на х.х. При подключении другого двигателя через этот автомат - до сих пор всё работает.
P.s. движок был с перемотки и долго стоял на улице. после того, как у нас не пошел его отправили на завод (где производили его перемотку). Там его проверили на стенде и вновь отправили нам. После чего я и проверил его от сети ~380 В.