Виктор Васильевич
Уважаемые форумчане. в моей практике возникла следующая ситуация. Есть кабельная линия(кабель ААБ 3*120) в земле находится под напряжением 6кВ и нагрузкой. Кабельной линии лет 20. Сейчас ее хотим законсервировать. На какое время можно обесточить кабель или все-таки стоить оставить линию под сохранным напряжением? Перерыл кучу документов но точных нормативных ссылок не нашел. Также как вводить в эксплуатацию кабельную линию после консервации. Если кто нибудь сталкивался с таким вопросом прошу помочь.
с2н5он
лучше оставьте под напряжением, хотя если муфты термоусад и сделаны не криво, думается ничего кроме коррозии ей не будет, а перед конс-ей испытайте с шагом 5 или 10 кВ. с записью токов утечки, сопротивления померяйте
если консервация на долгий срок и есть стоимость линии. дайте информацию в бухгалтерию - амортизацию не будут начислять, если это вам конечно нужно
кстати чем вызвана консервация?
100778
Желательно оставить под напругой, т.к. муфты не будут влагу набирать, но соответственно будут потери электроэнергии (небольшие). А после расконсервации проводим испытания согласно ПТЭЭП и если все нормально, то включаем в работу.
Виктор Васильевич
Цитата(с2н5он @ 31.1.2013, 17:04) *
лучше оставьте под напряжением, хотя если муфты термоусад и сделаны не криво, думается ничего кроме коррозии ей не будет, а перед конс-ей испытайте с шагом 5 или 10 кВ. с записью токов утечки, сопротивления померяйте
если консервация на долгий срок и есть стоимость линии. дайте информацию в бухгалтерию - амортизацию не будут начислять, если это вам конечно нужно
кстати чем вызвана консервация?


Консервация вызвана банальной экономией на потерях и обслуге

Линии конечно осталось лет 10 еще жизни. Если мне не изменяет память если линии более 15лет. ее допускается не проверять повышенным напряжением, соответственно категория надежности 3я. Муфты конечно влаги набрать могут не отрицаю.
Может у кого завалялись "местные" нормативные документы по эксплуатации кабельных линий?
с2н5он
на ХХ потери мизерны и какая обслуга - обходы и осмотры? насчет 15 лет не встречал и уж категория и срок службы это две большие разницы