Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Повреждение ВЛ 0,4кВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


byte
День добрый! Кто занимается ликвидацией повреждений на ВЛ, подскажите!
Пример: имеется длинная разветлённая труднопроходимая ВЛ 0,4кВ в сельской местности, защита линии имеется только на ТП, потребители - жилые дома. Поступают сигналы о отсутствии напряжении, по приезду аварийная бригада констатирует короткое на линии. как заключается поиск повреждения? Обход линии? А если линия очень длинная или обойдя повреждения не было найдено? Какие методы существуют?
Roman D
Ну, я бы начал со звонка погасшим абонентам "Щаз для испытаний в линию будет подано повышенное напряжение! Отключитесь, а то сгорите!"
Шутка, но в первую очередь отключаем потребителей. Тогда остаётся только линия.

Хотя завсегда на сельских трассах найдётся ужравшийся самогонщик, не отключивший свой замкнувший агрегат от незаконного подключения к линии.

Пока ничего, кроме секционирования линии, ничего в голову не приходит. Помните боян, когда программисту предложили задачу о поимке льва в пустыне?
с2н5он
вообще то если линия длинная, то обычно по току КЗ не проходит и ставятся защ. аппараты на участки, ежли их нет - обход линии, снятие перемычек на ответвления и в линии (если они есть)
раз диагностируют, то видят на какой фазе(ах) - им уделять более пристальное внимание с поднятием на опору или бинокль
Roman D
Цитата(с2н5он @ 11.2.2013, 21:51) *
им уделять более пристальное внимание с поднятием на опору или бинокль

Как правило, такая линия (речь об 0,4) не очень длинна - единицы километров - в обычном, пардон, колхозном выражении. Поэтому зря её не вырубали (я про лес, а не про отключение icon_smile.gif ) А если линия недоступна для обозрения, заросла - жди партизанских подключений.
byte
Цитата
в первую очередь отключаем потребителей. Тогда остаётся только линия
на линии куча абонентов с вводом на трубостойку, вы предлагаете потратить полдня чтобы только отключить потребителей?
Цитата
снятие перемычек на ответвления и в линии (если они есть)
как мне кажется, это уже ближе к правде
Цитата
раз диагностируют, то видят на какой фазе(ах) - им уделять более пристальное внимание с поднятием на опору или бинокль
опять же если расплелась жилка, то в бинокль такое не увидешь, на каждую опору подыматься тоже долго.
Знаю, что ищут место повреждения при помощи "удочек", но физику работы понять не могу.
Есть приборы такого типа: http://www.techct.ru/product/poick.html Кто-то имел опыт работы?
Цитата
Помните боян, когда программисту предложили задачу о поимке льва в пустыне?
Это тот прикол о мышлении программистов? icon_biggrin.gif
Roman D
Цитата(byte @ 11.2.2013, 23:05) *
на линии куча абонентов с вводом на трубостойку, вы предлагаете потратить полдня чтобы только отключить потребителей?

Вот не знаю, что быстрее - обзвонить клиентов или осмотреть линию. Так что ловим льва: перегораживаем пустыню пополам, детектируем льва; ту половину пустыни, где вероятность льва не равна нулю, снова делим... Часто энергодиспетчера на среднем напряжении так и работают.
byte
Цитата
обзвонить клиентов
Не понял, что даст обзвонка клиентов?
А как быть с линией? Как ускорить поиск?
ez81
Цитата(byte @ 12.2.2013, 0:40) *
Не понял, что даст обзвонка клиентов?
А как быть с линией? Как ускорить поиск?

Коротнувший ВЛ позвонит диспетчеру (скорее всего второй звонок-первый от соседа). В остальном РоманД описал последовательность действий.И С2Н5ОН указал на деление по участкам с установкй защиты (ЯБПВУ на опоре).
с2н5он
Цитата(byte @ 12.2.2013, 1:05) *
Есть приборы такого типа: http://www.techct.ru/product/poick.html Кто-то имел опыт работы?

а как он отреагирует на неотключенных потребителей?
ez81
похоже выдаст короткое близкое к нулю. пустая затея имхо.
byte
Цитата(с2н5он @ 12.2.2013, 12:38) *
а как он отреагирует на неотключенных потребителей?

Никак! Поговорил с ребятами (они используют похожий аппарат), говорят здорово помогает! Но дорогой, поэтому аварийка свободного доступа не имеет (чтобы не сломать icon_biggrin.gif)

Есть ли способ определения тока короткого замыкания для отключившийся линии скажем при замене предохранителей? Клещами например?
ez81
По второму вопросу КА с соответствующим шунтом измерение фаза ру-0,4кВ-фаза ВЛ-0,4кВ (поврежденная. Такое применяют на кл 6 -10кв (смотрять кз или ток утечки mА перед подачей напруги в кл.дабы подстраховаться от неприятных последующих событий).
KVA
Цитата(byte @ 12.2.2013, 19:29) *
Есть ли способ определения тока короткого замыкания для отключившийся линии скажем при замене предохранителей? Клещами например?

При отключении линии от к.з., уже поздно измерять ток к.з.
Жгите предохранители на этой фазе (остальные снять!), возможно отгорит, возможно увидите, возможно позвонят, если не охота искать. У нас были такие случаи.
с2н5он
...возможно рубильник сгорит, возможно преды на 10-ке полетят
Roman D
Возможно, я невнимательно читал, но до меня не дошло, как данное чудо-устройство работает - со снятием или без снятия напряжения?

пардон, сам дурак: если короткое на линии, то ...побежали монтёры...
byte
Цитата(ez81 @ 12.2.2013, 19:46) *
По второму вопросу КА с соответствующим шунтом измерение фаза ру-0,4кВ-фаза ВЛ-0,4кВ (поврежденная. Такое применяют на кл 6 -10кв (смотрять кз или ток утечки mА перед подачей напруги в кл.дабы подстраховаться от неприятных последующих событий).
Про УПП-10 на штангах милиамперметр с сопротивлениями (для КЛ 6-10кВ) вкурсе - наверное нет ничего лучше при поиске повреждённого кабеля. Говорите можно и на 0,4кВ при помощи шунта и амперметра? в принципе должно получится.

Цитата
При отключении линии от к.з., уже поздно измерять ток к.з.
Ну почему же поздоно! У нас в распред. сетях после реконструкции у абонентов измеряется падение U и сопротивление петли фаза-ноль (ток короткого замыкания). Зная ток "короткого" в конце линии и измеренный можно легко определить примерное место повреждения на ВЛ! Знаю на все 100%, что можно измерить - но как держат просто в строжайшем секрете! icon_twisted.gif
KVA
Попробуйте прибором Щ 41160.
ez81
Цитата(byte @ 12.2.2013, 21:43) *
Про УПП-10 на штангах милиамперметр с сопротивлениями (для КЛ 6-10кВ) вкурсе - наверное нет ничего лучше при поиске повреждённого кабеля. Говорите можно и на 0,4кВ при помощи шунта и амперметра? в принципе должно получится.

Ну почему же поздоно! У нас в распред. сетях после реконструкции у абонентов измеряется падение U и сопротивление петли фаза-ноль (ток короткого замыкания). Зная ток "короткого" в конце линии и измеренный можно легко определить примерное место повреждения на ВЛ! Знаю на все 100%, что можно измерить - но как держат просто в строжайшем секрете! icon_twisted.gif

Да вероятно УПП10 видел у сетевиков, повторюсь применяют перед подачей напруги на исправный кабель. именно перед подачей. А при КЗ мегер,аркашка,пробитый предохранитель и т.д. С помощью КА ( а лучше не КА а прибором приспособленным для измер-й п ф\о . Ток кз на конце линии I=Uфазное (или межфазное)\R изм. ,зная длинну трассы и измеренный фактический ток петли фаза-нуль или фаза-фаза на конце линии математическим методом находим предполагаемое место кз. С условной погрешностью.
Сергей ДД
Цитата(byte @ 11.2.2013, 22:31) *
День добрый! Кто занимается ликвидацией повреждений на ВЛ, подскажите!
Пример: имеется длинная разветлённая труднопроходимая ВЛ 0,4кВ в сельской местности, защита линии имеется только на ТП, потребители - жилые дома. Поступают сигналы о отсутствии напряжении, по приезду аварийная бригада констатирует короткое на линии. как заключается поиск повреждения? Обход линии? А если линия очень длинная или обойдя повреждения не было найдено? Какие методы существуют?


1. Трудно проходимая - редкость, если нельзя пройти, себе дороже. Как писали выше шанс воровства увеличивается.
2. Если обходом не обнаружено(схлеста проводов нет, деревья, сучки не висят), включают и поврежденный участок или отгорит или успеют клещами замерять на какой фазе короткое. А там более пристально осматривают поврежденную фазу.
3. Всех потребителей не отключить, а по сему никакие мегаометры и прочие прозвонки не работают.

Остается обход, осмотр, деление на участки, отключение по одной фазе при отсутствии трехфазных потребителей.
Особое внимание на подключения кабелем.
Гость
Скажите пожалуйста: как отыскать "коротуна" в СИП?
с2н5он
также как и на КЛ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.