Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Основные показатели подстанций
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


lavpvl
Подскажите пожалуйста как посчитать эти покозатели?
Пример.
Основные показатели подстанций следующие:
ТП-36:
установленная мощность - 234 кВт
расчетная мощность - 107,5 кВт
ожидаемый годовой расход электроэнергии - 313 тыс.кВт.ч
И как считаются показатели в 2-х трансформаторной ТП, просто сумируются нагрузки по секциям?
с2н5он
установленная мощность - суммарная всех потребителей
расчетная - по проекту или с учетом коэффициента спроса
Сергей Г
Цитата
И как считаются показатели в 2-х трансформаторной ТП, просто сумируются нагрузки по секциям?

по идее да. В штатном режиме секционик замкнут и трансы работают в параллели. Но если 2х400 кВА , то может быть рабочим один, а второй в холодном резерве (выключен, сушить/проверять масло) или горячем (включен, х/х – потери). У Вас какой мощности трансы.
Energy5
Цитата
установленная мощность - суммарная всех потребителей

разве установленная мощность - это не сумма номинальных мощностей трансформаторов?
Могу ошибаться, но...
По сабжу:
По установленной мощности высказался выше, кстати, она измеряется в кВА, в Вашем случае транс на 250 кВА с учетом косинуса 0,94 получаются кВт.
Под расчетной мощностью можно понимать много чего - мощность потребителей, допустимая мощность.. требуется уточнить вопрос.
Годовой расход - максимум одномоментной нагрузки всех потребителей * ЧЧИМ.
с2н5он
Ошибаетесь по всему что написали
lavpvl

Хорошо как я понял:
установленная мощность - суммарная всех потребителей,
расчетная - по проекту или с учетом коэффициента спроса.
а как считаются показатели в 2-х трансформаторной ТП(установленная и расчётная для ТП в целом), просто сумируются нагрузки по секциям,
и как считается ожидаемый годовой расход электроэнергии?
с2н5он
расход зависит от потребителей, расчет на подобие этих:
http://www.gosthelp.ru/text/MetodicheskieukazaniyaMet16.html
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=1897
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13000
lavpvl
Спасибо, теперь всё понятно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.