Скайуокер
Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста где можно найти методику испытания дизель-генераторов нагрузочным устройством (тип нагрузки резистивный) и проверки автономных и резервных источников питания, которые долгое время не эксплуатировались и не работали в аварийных режимах?

Мощность аварийных источников питания приблизительно 1000 кВА.

Какими документами регламентируются эти испытания? Какова периодичность?

Также нужна инструкция по охране труда при проведении таких испытаний и технологическая карта.


Нигде не получается найти, нужно срочно, заранее Спасибо.
push
Сомневаюсь что найдете, можете разработать сами, а для пущей важности снести в надзор чтобы там утвердили. Насколько помню генератор нужно запускать раз в 2 недели, а вот нагрузку? Где взять аж целый мегаватт? Ну, если учесть 80%, то 800 кВА. Выход - типа забить в план ППР 2 раза в год переключение на питание от ДГУ. Получатся плановые работы со всеми вытекающими. Если ДГУ в паре с ИБП, то еще проще нагрузкой будет как раз то что и должно включится. У ИБП запаса минимум минут на 20, подготавливаете в ручном режиме ДГУ и переключаете, если не вытянет ИБП просигнализирует, а времени хватит чтобы восстановить питание. Зато сразу будет понятна работа в аварийном режиме. Потом соответственно проверить в автомате. Технологические карты тоже сами напишите, но перед этим хорошо изучите схему и оборудование и согласуйте с сетевиками чтобы обратку им не подать.
Скайуокер
Цитата(push @ 28.4.2013, 9:35) *
Сомневаюсь что найдете, можете разработать сами, а для пущей важности снести в надзор чтобы там утвердили. Насколько помню генератор нужно запускать раз в 2 недели, а вот нагрузку? Где взять аж целый мегаватт? Ну, если учесть 80%, то 800 кВА. Выход - типа забить в план ППР 2 раза в год переключение на питание от ДГУ. Получатся плановые работы со всеми вытекающими. Если ДГУ в паре с ИБП, то еще проще нагрузкой будет как раз то что и должно включится. У ИБП запаса минимум минут на 20, подготавливаете в ручном режиме ДГУ и переключаете, если не вытянет ИБП просигнализирует, а времени хватит чтобы восстановить питание. Зато сразу будет понятна работа в аварийном режиме. Потом соответственно проверить в автомате. Технологические карты тоже сами напишите, но перед этим хорошо изучите схему и оборудование и согласуйте с сетевиками чтобы обратку им не подать.


Имеется ввиду с использованием вот такого нагрузочного модуля http://www.m-load.ru/catalog/good/9/
А где же тогда брать норму времени (чел. час.) для технологической карты на данный вид работ?
Sist
смотрите нормы транснефти или газпрома
Скайуокер
Цитата(Sist @ 28.4.2013, 14:22) *
смотрите нормы транснефти или газпрома

а какие именно?
Sist
Цитата(Скайуокер @ 3.5.2013, 8:46) *
а какие именно?

запрос опробование дизель-генератора газпром нормы
ПРАВИЛА технической эксплуатации электростанций
собственных нужд объектов ОАО «Газпром»
ВРД 39-1.10-071-2003
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА НА РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ