Сразу извиняюсь, если вопрос не по разделу, или он вам покажетс глупым.
Дело вот в чем:
Во ВРУ установлен вводной автомат на 250А, потом трансы ТОП 100\5А и отходящие: 3 по 100А и два по 63А (все 3Ф).
Вопрос: правильно ли расчитан вводной автомат? что первее сгорит обмотка транса или счетчик?
Работник
В зависимости от кооэфицента спроса нагрузки (потребителей), величена расчетной мощности будет разной. Что за потребители не указанно. Либо мощность уже есть в Техусловиях от энергоснабжающей организации.
Конечно, номинал автомата не должен превышать номинал трансформаторов тока. Первым сгорит трансформатор тока. Это если счетчик допускает перегрузку до 7,5 А. Но что за счетчик, не указали.
RomanNV
Эээ...
А можно ссылочку на норматив, заставляющий выбирать номинал АВ по номиналу трансформатора тока?
Работник
Думаю нет такого в НТД. Начинают с нагрузки. По ней выбираем транс, и автомат.
RomanNV
Цитата(Работник @ 30.4.2013, 16:30) *
Думаю нет такого в НТД. Начинают с нагрузки. По ней выбираем транс, и автомат.

Номинал ТТ никак не корелируется с номиналом защитного аппарата.
Во-первых, перед АВ не ставится задача защитить ТТ от перегрузки, его ТТ вобще не волнует.
Во-вторых, в приборе учёта режим по току от номинала до максимума и так обычно 10-кратный.
В-третьих, при КЗ ток в цепи будет запредельным для ТТ и прибора учёта, хоть и не долго. И номинал АВ тут несильно поможет.

Поэтому номинал ТТ и не обязан быть большим, или равным номиналу АВ. Я могу совершенно законно в ВРУ при вводном АВ на 250А поставить ТТ 200/5А и никто мне слова не скажет против.
Egor88
Счетчик СЕ301 5А.
Мощности не указаны.
А кто-нибудь может просветить меня по поводу вводного, он же выбъет, даже на треть загруженности отходящих?
Как вообще правильно рассчитать вводной в данной ситуации(дайте формулы или ссылки какие-нибудь).
RomanNV
Точно так же, как и любой другой АВ. Расчитывается либо по номинальной нагрузке, либо по расчётной. Но так же вводной АВ должен выдерживать непродолжительные перегрузки без отключения. Кроме того необходимо учитывать номиналы вышестоящих АВ для соблюдения селективности...
В общем всё тоже самое.
Вводной АВ не выбирается, как сумма номиналов АВ на отходящих линиях.
Выбор АВ описан в ПУЭ.
Олега
Цитата(RomanNV @ 30.4.2013, 13:44) *
Номинал ТТ никак не корелируется с номиналом защитного аппарата.
.. номинал ТТ и не обязан быть большим, или равным номиналу АВ. Я могу совершенно законно в ВРУ при вводном АВ на 250А поставить ТТ 200/5А и никто мне слова не скажет против.

Так уж и никто icon_smile.gif ?
В предложенной схеме нет иного аппарата, ограничивающего наибольший рабочий ток, кроме АВ с Iн=250А (реально Iнр ограничен током трогания ТР).
Для ТТ с I1ном до 500А включительно наибольший рабочий первичный ток I1нр должен быть равен I1ном
Даже если с производителем согласован перегруз на 20% (а у Вас 25%), он не должен длиться более 2 часов в неделю.
(см. ГОСТ 7746-2001)