Коллеги, составил я тут ТРН, и получилось, что установленный ток одного потребителя превышает почти на треть расчетный ток щита. почему подобное может быть?
Вполне нормально. Расчетный ток на щитке S/0,66 (ведь у Вас трехфазка?), а нагрузка линии, наверное, однофазная S/0,22.
нет, в данном случае речь идет именно о том, что одна трехфазная нагрузка превышает почти на треть ток щита. единственное, что Ки=0,14, а соs f=0.5 у этой нагрузки. всего же щита соs=0.95
Неправильный расчёт.
По РТМ, расчётная нагрузка не может приниматься меньшей, чем номинальная мощности самого мощного из потребителей.
Кроме того, если в группе присутствует только 1 потребитель, то его Ки, или Кс всегда берётся как 1.
а где в РТМ это написано?
активная нагрузка у меня проходит,потребитель меньше общей нагрузки в 2 раза, все портит низкий косинус.
может, кто иначе считает реактивную составляющую?
Silversnow
14.6.2013, 20:41
Если Вы ведете расчет для промредприятия, то конечно нужно применять РТМ 36.18.32.4-92, а там сказано:
- расчетная мощность любой группы электроприемников не может быть меньше номинальной мощности наиболее мощного электроприемника группы.
По току все аналогично. Расчетный ток на шинах не может быть меньше, чем ном. ток наиболее мощного потребителя.
Ну и при расчете номинального тока потребителя Вы же используете cos...