День добрый коллеги хотелось бы определиться с стандартными нормами напряжения в нашей сети.
Во всех проектах на электрооборудование у нас указаны источники электроснабжения - 0,4 кВ (трансформаторы, дизель-генераторы, и т.д.) На некотором оборудовании напряжение - 380В. В Германии норма напряжения - 0,4кВ у нас как некоторые говорят 380В, но у нас есть допустимый диапазон уровня напряжения - +-10% т.е. при норме 380В это составит - 342 - 418В допускается отпускать в сеть, вопрос на сколько критично на потребители 380В давать напряжение 0,4 кВ. и есть ли требования на то что напряжение д.б. именно 380В-? что будет если в наши сети давать не 380В а 400В, чем это черевато?
Работник
24.7.2013, 11:18
Это все в пределах нормы. В сеть и так выдается как правило 400В, по пути до потребителя ЭЭ (имею ввиду прибор, станок, лампу) дойдет 380-390В.
Не помню ГОСТов, на источнике 400, у потребителя 380
Номинальное 220/380. По нормативу, напряжение на последней лампочке должно быть не менее 0,95Uном (т.е. на 5% меньше номинального). Для того, чтобы обеспечить номинальное напряжение на вводе в электроустановку, на трансформаторах завышают выходное напряжение на 5% (230/400). Получается теоретически мы можем потерять 5% на внешних сетях и 5% на внутренних, но В СП 31-110-2003 оговаривается для потребителей суммарные потери 7,5% от ТП до конечного потребителя. Отклонение в +/-10% это для послеаварийного режима (нпример запитка вместо двух кабелей по одному с допустимой перегрузкой на ограниченное время). Таким образом номинальное 380 но на шинах ТП 400 чтобы было что терять.
Алексей.
24.7.2013, 11:49
Цитата(Работник @ 24.7.2013, 11:18)

Это все в пределах нормы. В сеть и так выдается как правило 400В, по пути до потребителя ЭЭ (имею ввиду прибор, станок, лампу) дойдет 380-390В.
Нет неправильно Вы объясняете.Например 400 В-это напряжение холостого хода,которое потребитель должен получать без нагрузки,а 380В-это уже рабочее напряжение.Кстати напряжение холостого хода имеет тоже стандартные значения 230,400,690 и т.д.
Простите, а под какой нагрузкой должно из 400В 380 получиться?
Работник
24.7.2013, 12:40
Цитата
Нет неправильно Вы объясняете.Например 400 В-это напряжение холостого хода,которое потребитель должен получать без нагрузки,а 380В-это уже рабочее напряжение.Кстати напряжение холостого хода имеет тоже стандартные значения 230,400,690 и т.д.
Даже под нагрузкой, на источнике питания может быть 400В и это не будет нарушением нормальной работы.
ink_elec
24.7.2013, 13:26
С переходом низковольтных сетей на напряжения по ГОСТ 29322 стандартное напряжение Unom будет равно 230 В (между фазным и нейтральным проводниками), 400 В (между фазными проводниками).
ГОСТ Р 54149 — 2010 НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ Приказ о продлении Гост 13109-97
Алексей.
24.7.2013, 14:05
Цитата(Работник @ 24.7.2013, 12:40)

Даже под нагрузкой, на источнике питания может быть 400В и это не будет нарушением нормальной работы.
Да я и не спорю и 400В будет норма,про я отвечал на вопрос автора,что 400В это стандартное напряжение холостого хода,а на практике бывает нужно и больше,вот и крутим анцапфу чтобы под нагрузкой было в районе 380В.
Цитата(RomanNV @ 24.7.2013, 11:58)

Простите, а под какой нагрузкой должно из 400В 380 получиться?
Под такой.Какой вопрос,такой ответ(извините).
Dimich-krutan
24.7.2013, 15:14
понял, просто немцы сообщают что для их оборудования принципиально получать 400В, а для нас как понимаю не принципиально можно и 400 и 380.
Цитата(Алексей. @ 24.7.2013, 17:17)

Под такой.Какой вопрос,такой ответ(извините).
Укажите в Ваттах пожалуйста.
Цитата(RomanNV @ 24.7.2013, 16:16)

Укажите в Ваттах пожалуйста.
Сколько будет в граммах

Точнее наверное будет у самого удаленного потребителя должно быть 380в, а в центре питания может быть и более 400в.
Алексей.
24.7.2013, 15:47
Цитата(RomanNV @ 24.7.2013, 15:16)

Укажите в Ваттах пожалуйста.
Да вот например в деревне последнему дому надо всего килограмма полтора ваты,а провода на столбах квадрат так 16 и до дома от КТП метров 500,вот и провод как нагрузка и в доме вместо 220 180.
Правильный ответ был в посте №3. Всё остальное- вода.
На источнике питания и в электрических сетях- 0,4кВ +/-5%, у потребитеяля 380В +/-5%.
Это норма.
Предельно допустимые отклонения +/-10%.
Эльдар05
26.7.2013, 15:10
Цитата(RomanNV @ 25.7.2013, 7:50)

Предельно допустимые отклонения +/-10%.
Для сведения, это допускается только в течении 1часа 20 минут, не более.
ink_elec
26.7.2013, 15:31
Цитата(Эльдар05 @ 26.7.2013, 18:10)

Для сведения, это допускается только в течении 1часа 20 минут, не более.
Это вы про это?
ГОСТ Р 54149-2010
Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрица-
тельные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10 %
номинального или согласованного значения напряжения в течение 100 % времени интервала в одну
неделю.
Цитата(RomanNV @ 25.7.2013, 7:50)

Правильный ответ был в посте №3. Всё остальное- вода.
На источнике питания и в электрических сетях- 0,4кВ +/-5%, у потребитеяля 380В +/-5%.
Это норма.
Предельно допустимые отклонения +/-10%.
Вы абсолютно правы. Просто многие обыватели путают номинальный ряд напряжений для "источников питания" и для "потребителей электрической энергии".