Всем привет.
Завтра придётся испытывать кабель масляный. Всё бы норм, только у меня нету перчаток и штанги. у прибора завтра заканчивается срок поверки и его завтра увезут.
     Поступило предложение воспользоваться типа черенок лопаты. Всё сухо. грунт сухой песок, удельное сопротивление грунта порядка 1000 Ом*м.
 Думаю в принципе можно, да ещё встать на изолирующую подставку.
     Но так не разу не делал, всегда пользовался штангой и перчатками.
 если честно не хочу я так снимать напряжение.побаиваюсь.
 
 
 
 
  Конечно лопатой не буду.
воспользуюсь штатной штангой заземления, хотя в РЭ не разрешают её использовать в качестве разрядной штанги, но мне деваться не куда.
   Ещё вопрос: сопротивление изоляции кабеля не нормируется, но я гдето встречал на 1 кВ не менее ххх МОм, и ссылку если можно.
 
 
 
  Andreywitaljevich
  27.7.2013, 6:38
  
 
  0,5 МОМ. СО (РД) 34.45-51.300-97-  Объем и нормы испытаний электрооборудования..
 
 
 
 
  Вы про какой кабель говорите, до 1000 или свыше? Свыше не нормируется, до 1000 0.5 МОм.
 
 
 
 
  выше 1000.
 по низкой 0,5 МОм, эт я знаю.
И что по высокой не нормируется тоже, вопрос в другом, допустим получилось 10 МОм (хотя на практике всегда ГигоОмы встречал) как мне судить это норм или нет.
Хотя имхо вывод о соответствии делаем после высоковольтных испытаний.
 
 
 
  Andreywitaljevich
  28.7.2013, 9:05
  
 
  Сам задаю вопрос - сам отвечаю...
 
 
 
 
  Поступайте в соответствии с Объёмом и нормами испытаний. Сопротивление до, сопротивление после, поведение тока утечки. Абсолютные величины роли не играют. Из моей практики - однажды включали кабель 6 кВ с сопротивлением 0.5 МОм, и ничего, включился, и работал некоторое время.
 
 
 
 
  10 МОм низковато будет....
 
 
 
 
  Цитата(KVA @ 30.7.2013, 11:44) 

10 МОм низковато будет....
это точно, но вот пример из практики uvk2 интересен.
 
 
 
 
  ProEnergo
  13.9.2013, 19:41
  
 
  На деле все что ниже 1000-500 мОм считаю настораживающим.а уж если ниже 300-100 то стоит придраться к кабелю повнимательнее,тем более если он силовой,высоковольтный.при испытаниях особо обращать внимание на поведение изоляции по току утечки.должен падать или стоять на месте без рывков и роста.
 
 
   