Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 1.9.2013, 19:59)

На схеме автомата указаны обозначения входов 1-2, 3-4. Подскажите плз, где входы, где выходы, где фаза, ноль и земля?
У леграна линия слева, нейтраль справа. У АББ тоже. У Шнайдера наоборот.
Год назад интересовался:
Здравствуйте.
Интересует информация касательно автоматических выключателей дифференциального тока:
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА DX 6000 - 10 КА - 1П+Н - 230 В~ - 16 А - 30 МА - ТИП AC 078 86
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА DX 6000 - 10 КА - 1П+Н - 230 В~ - 16 А - 30 МА - ТИП A 085 87
Конкретно интересует:
1. Какого типа УЗО применяется в данных изделиях: электронное или электромеханическое?
2. При монтаже: к каким полюсам (верхним или нижним) следует подавать напряжение, а к каким подключать линии с защищаемыми розетками? Проще говоря, как монтировать проводку: подача сверху, нагрузка снизу? Или наоборот? Или без разницы?
3. Какие полюса устройства соответствуют неподвижным контактам- верхние или нижние?
4. Где можно найти техническую документацию к данным устройствам?
Ответ от леграна
Добрый день.
1. Фирма Legrand производит только электро-механические УЗО и диф. автоматы.
2. Самому апарату не принципиально с какой стороны будет подключение, но с точки зрения безопастности и привычности использования ввод от источника - сверху, нагрузка - снизу.
3. Обычно подвижный контакт соеденен с нижними выводами, а с чем связан данный вопрос?
4. Вся информация есть в каталоге, его можно скачать по ссылке:
http://www.legrand.ru/ru/scripts/ru/publig...?P=700&L=EN Также смотрите техническую информацию во вложении (англ. язык).
С уважением, Иванов Дмитрий.
Представительство Группы компаний Legrand в РФ
107023, Москва, Малая Семёновская ул., дом 9, стр.12