Алексей...
  5.9.2013, 23:00
  
 
  Собрал на заказ эл. щит для станка ( что то на вроде многопила) вот по этой схеме. Подскажите пожалуйста расценку - цену за сборку этого щита
 
 
 
 
  Мощьность? Исполнение?(уличное, внутри), Класс защиты?
 
 
 
  Гость_Edd_*
  7.9.2013, 7:43
  
 
  Я незнаю сколько стоит(выше написали про мощность, длины прокладки, и.т.д.), но я имею сказать что в схеме(графической) не так.
1. После трансформатора Т1 некорректно указывать отвод символами С3,С4,С5,С6 это может ввести в заблуждение обслуживающих электромонтеров (так обозначается прямая фаза, а не трансформируемая)
2. Кнопки принято обозначать не SV а SB, это необходимо для легкочитаемости схемы. Ну обозвать то можно хоть Петя-Вася, вот потом обслуживать сторонними силами дороже выйдет.
3. Есть еще одно несоответствие отсутствие перемычки земля-корпус. Одна из вторичек трансформатора сидит на земле, а ответка на корпусе.
4. Неплохо бы еще расписать что за устройство А (с отводами на токовый трансформатор) связано механически с двигателем М1.
 
 
 
  Мастер Джу
  9.9.2013, 21:29
  
 
  Как это связано с ценой работы?