Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Квалификация персонала согласно МЭК 60079
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


homosapiensok
Привет форумчанам,

кто-нибудь знает, как часто персонал обслуживающий взрывозащищенное электрооборудование должен проходить переподготовку по вопросам взрывобезопасности icon_eek.gif

Заранее благодарю
Looking
Обслуживающий каждые 5 лет, ответственный каждые 3 года))
homosapiensok
Цитата(Looking @ 6.9.2013, 9:22) *
Обслуживающий каждые 5 лет, ответственный каждые 3 года))



Можете указать в каком документе это прописано. Не могу найти такой icon_sad.gif
Looking
Поищу, ) для какой страны документ смотреть?
homosapiensok
Цитата(Looking @ 6.9.2013, 14:28) *
Поищу, ) для какой страны документ смотреть?


Для Казахстана. Раньше у нас в ПТЭ это было прописано. Но совсем недавно документ был пересмотрен, пункт о взрывозащите полностью был удален. Я так понимаю остается только уповать на международные стандарты МЭК (IEC) или ГОСТы.
А вы откуда вычитали "Обслуживающий каждые 5 лет, ответственный каждые 3 года"
, если не секрет?



Looking
см ГОСТ ГОСТ Р 51330.18-99 или для вашей страны ГОСТ 30852.18-2002

2.6.1.2 Обучение
Предприятие, проводящее ремонт электрооборудования, должно гарантировать, что лица, непосредственно связанные с ремонтом и/или проверкой электрооборудования, прошли обучение, и осуществляется надлежащий надзор за уровнем их квалификации.
Программа обучения должна включать:
- общие принципы обеспечения видов взрывозащиты электрооборудования и требования к его маркировке;
- конструктивные требования к электрооборудованию, которые определяют взрывозащиту конкретных видов;
- вопросы сертификации и нормативные документы на электрооборудование;
- принципы идентификации заменяемых частей или элементов, разрешенных для применения изготовителем;
- особые методы, которые должны применяться при ремонте и на которые имеются ссылки в настоящем стандарте.
Обучение на курсах повышения квалификации должно проводиться регулярно (не реже одного раза в три года).
homosapiensok
огромный спасиб!)