Гость_Дмитрий_*
  4.10.2013, 10:25
  
 
  Люди добрые помогите,я недавно в этой сфере и нарисовалась проблема. Мы как потребитель подключены с подстанции 35 кВ в РП-10кВ,после нас идет субпотребитель на 0,4кВ. Так вот счетчики(2) активки на десятке в месяц выдают 8000кВт,а на 0,4 - счетчики(4) активки выдают 15000кВт. Как такое может быть? И в чем причина?
 
 
 
  Shturman1
  4.10.2013, 10:35
  
 
  такого быть не может. Тут какая-то ошибка. Может множите на неправильные коефициенты трансформаторов тока?
 
 
 
  Гость_Дмитрий_*
  4.10.2013, 10:45
  
 
  На десятке множу на Кроз=1000,на 0,4 Кроз=60...
Ктс=50/5(тут я не уверен что 1000) это на 10кВ,на 0,4 кВ Ктс=300/5
 
 
 
  Shturman1
  4.10.2013, 10:52
  
 
  Цитата
На десятке множу на Кроз=1000
а какой стоит трансформатор тока и трансформатор напряжения на десятке?
Цитата
Ктс=50/5(тут я не уверен что 1000)
1000 из-за того что там еще учитываеться коефициент трансформации трансформатора напряжения. Тогда вроде правильно.
 
 
 
 
  Гость_Дмитрий_*
  4.10.2013, 10:57
  
 
  в чем же тогда проблема? Может счетчик поломан на 10? Хотя вчера РЭСовцы проверяли эталонным счетчиком и отклонение всего -0,15%,недоучета не обнаружено(((
 
 
 
 
  Может счетчики потребителя подключены после ваших и ваши считают вас + потребителя? Тогда нужно смотреть только показания ваших.
 
 
 
  Shturman1
  4.10.2013, 11:04
  
 
  Можете нарисовать схемку как у вас организован учет?
 
 
 
  Гость_Дмитрий_*
  4.10.2013, 11:17
  
 
  К сожалению я не силен в схемах,я простой инженер,а замещаю на время отпуска энергетика. И мне поручили разобраться в этом деле(
 
 
 
 
  Схема должна висеть в помещении распределительного щита сфоткайте.
 
 
 
  Гость_Дмитрий_*
  4.10.2013, 11:26
  
 
  Ща попробую)
 
 
 
 
  Цитата(Shturman1 @ 4.10.2013, 11:52) 

а какой стоит трансформатор тока и трансформатор напряжения на десятке?
  
 
 
  Сунцов Денис
  4.10.2013, 13:21
  
 
  Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 4.10.2013, 10:57) 

в чем же тогда проблема? Может счетчик поломан на 10? Хотя вчера РЭСовцы проверяли эталонным счетчиком и отклонение всего -0,15%,недоучета не обнаружено(((
Это только полдела. Нужно проверять ТТ, ТН и правильность подключения.
А если счетчик электроный с механическим счетным механизмом и этот механизм  заедает (довольно частое явление, обычно когда показания из нескольких девяток) - этот дефект образцовый счетчик не покажет.
 
 
 
 
  Гость_дмитрий_*
  4.10.2013, 13:35
  
 
  ничего не вышло не дают машину выехать на объект((( А что может вообще быть,хоть примерно?
счетчик "Энергия". Если бы я еще все понимал о чем вы)))
Выяснил точно Трансформаторы тока 50/5,трансформаторы напряжения 10000/100 по 10кВ.
Это по  паспорту трансформаторов,по схеме(жаль нет сканера и тел не могу подключить) есть 50/5 и 1000/5...
 
 
 
 
  Цитата(Сунцов Денис @ 4.10.2013, 14:21) 

Это только полдела.
Насколько помню на 10-ке поверяется весь комплекс
 
 
 
 
 
  Ерунда по учёту бывает в двух случаях: неисправность узла учета или его недогруженность/перегуженность.
Мы не знаем мощности ТП, расхода электроэнергии, какие ТТ стоят по низкой стороне, что за счетчик... "Энергия" с буковками и цифирками ведь...
 
 
 
  Alexdovgal
  9.10.2013, 12:29
  
 
  гдето с математикой чтото не то, не может быть, чтобы в Вашем случае по высокой стороне было меньше чем по низкой
 
 
 
 
  подробно: ПКУ- это на 10-ке в т.ч. с ВЛ-10. , ТП 70 - это по 0.4, фидера, это по фидерам учет
 
 
 
 
  Ошибка в учете 10кВ, либо неправильно включен ,либо не правильно считаете коэффициент  ищите найдете
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.