Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: заземление вторичной обмотки тр-ра
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


се-ренький
Доброго дня! Подскажите, при использовании трансформатора ОЛС 10(6)/0,22 в качестве ТСН подлежит ли его вторичная обмотка обязательному заземлению? Это к вопросу о безопасной эксплуатации при возможном пробое ВН на НН. Спасибо.
protector
Подлежит, естественно.
Roman D
А почему у нас на железке на тяговых подстанциях ТСНы имеют Д 3х220 с изолированной нейтралью... и ничего!
protector
Цитата(Roman D @ 4.10.2013, 17:04) *
А почему у нас на железке на тяговых подстанциях ТСНы имеют Д 3х220 с изолированной нейтралью... и ничего!

Какое напряжение с высокой стороны?
Roman D
Цитата(protector @ 4.10.2013, 16:52) *
Какое напряжение с высокой стороны?

ТМ 10/0,23
Nail
Цитата(се-ренький @ 4.10.2013, 16:58) *
Доброго дня! Подскажите, при использовании трансформатора ОЛС 10(6)/0,22 в качестве ТСН подлежит ли его вторичная обмотка обязательному заземлению? Это к вопросу о безопасной эксплуатации при возможном пробое ВН на НН. Спасибо.

1.7.98. Для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должно быть выполнено одно общее заземляющее устройство, к которому должны быть присоединены: 1) нейтраль трансформатора на стороне напряжением до 1 кВ; 2) корпус трансформатора; 3) металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше; 4) открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и выше; 5) сторонние проводящие части. Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству.
Sokoloff79
Встречал по разному на ТСН 6/0,23: заземляются либо глухо, либо через пробивной предохранитель.
се-ренький
Цитата(Transformator @ 4.10.2013, 17:24) *
1.7.98. Для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должно быть выполнено одно общее заземляющее устройство, к которому должны быть присоединены: 1) нейтраль трансформатора на стороне напряжением до 1 кВ; 2) корпус трансформатора; 3) металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше; 4) открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и выше; 5) сторонние проводящие части. Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству.

В общем-то относительно трехфазных тр-ров заземление нейтральной точки не вызывает сомнений, но в моем случае интересует тр-р типа "фаза-фаза", используемый как ТСН. Хорошо, спрошу иначе: не будет ли нарушением глухое заземление вторичной обмотки тр-ра ОЛС 10/0,23?
Nail
Цитата(се-ренький @ 4.10.2013, 19:29) *
В общем-то относительно трехфазных тр-ров заземление нейтральной точки не вызывает сомнений, но в моем случае интересует тр-р типа "фаза-фаза", используемый как ТСН. Хорошо, спрошу иначе: не будет ли нарушением глухое заземление вторичной обмотки тр-ра ОЛС 10/0,23?

1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника.
се-ренький
Цитата(Transformator @ 4.10.2013, 17:38) *
1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника.

Вот это уже по существу. Спасибо большое!
Sist
В электроустановках с глухозаземленной нейтралью, а может быть и с изолированной
Гость_денис_*
Здравствуйте. Для питания шинок управления в ктп используются олс которые установленны в водных ячейках. Шу питает только 2 ячейки с вакуум выкл. и микропроц защитами. Проблема в том что иногда в таких ТП сгорают предохранители по высокой встроеные в олс. В чем причина?
Roman D
перенапряжения?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.