Всем привет. Нужно ли ставить вводный автомат на дублирующем щите? Запитывается от вводного автомата на первичном. коттедж.
Работник
16.10.2013, 14:18
Что такое дублирующий щит, понять можно только предположительно. И предположительно, если длина кабеля от вводного автомата до дублирующего щита не более 2 метров - можно без вводного, т.е. "допускается" (как вынужденная мера напомню). Но для эксплуатации не думаю что это будет удобно. Например можно выключатель нагрузки установить.
Цитата(Работник @ 16.10.2013, 15:18)

Что такое дублирующий щит, понять можно только предположительно.
Спасибо за ответ!
Есть вводный щит со счетчиком. В нем мало места для всех автоматов, поэтому было принято решение рядом поставить второй щит и запитать его с вводного автомата первого щита. В ПУЭ не смог найдти нужно ли во втором щите ставить вводный автомат.
___VITOS___
16.10.2013, 14:29
Не проще ли заменить на щит большего размера и доставить нужное количество автоматов?
если нет, то можно вводной и не ставить
Работник
16.10.2013, 14:37
Так я Вас и понял. Отмечу, что вводной автомат, как правило, устанавливается до счетчика. И подключать кабель нужно после прибора учета.
автоматический выключатель ставится для защиты линии в ее начале (в данном случае должен быть установлен во вводном щите) и при переходе сечения на меньшее. Во вторичном щите можете вообще ничего не ставить или установить рубильник на вводе.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.