Andreyl9897
При вводе в эксплуатацию трансформатора ОМП-10/0,23 кВ обнаружена трещина на керамическом изоляторе по "низкому напряжению" как следствие из-за несоответствующей протяжки плохая герметизация масленого бака и небольшая протечка трансформаторного масла. Вопрос- обязательна ли замена изолятора и уплотнительной резинки ? Можно пи восстановить целостность изолятора обжав его термоусадочной трубкой и притянув резинку восстановить герметичность трансформатора,беря во во внимание , что отвод НН "Х" земля?
Вопроса не возникло бы, если изолятор на замену был в наличии, а сам объект не находился на очень большом удалении от "цивилизации" где приобрести что либо невозможно.
J72
Термоусадка не обеспечит герметичности icon_sad.gif Лучше склеить изолятор любым маслостойким 2-х компонентником из ближайшего автомагазина...
Roman D
Лучше всего клеит фарфор ПВА. Клеим, сушим, испытываем.