  27.11.2013, 20:41
  
 
  Добрый день!  Возник вопрос, но ответа в тех. литературе не нашел. Могут ли 2 работника в электроустановке до 1000В ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОДНОЙ ПАРОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЕРЧАТОК.  При посменном обслуживании эл. установки.  Или каждому работнику необходимо иметь свои диэлектрические перчатки. Спасибо.
 
 
 
  Looking
  27.11.2013, 20:42
  
 
  2 работника, 1 Наблюдающий, 2-й член бригады, наблюдающий не работает)
Это указывается в наряде или или распоряжении, кто есть кто)
 
 
 
  deloni3
  27.11.2013, 20:50
  
 
  Цитата(Looking @ 27.11.2013, 20:42) 

2 работника, 1 Наблюдающий, 2-й член бригады, наблюдающий не работает)
Это указывается в наряде или или распоряжении, кто есть кто)
 Просто оперативно -ремонтный персонал. 2 эл. монтера работают посменно, 3 дня один 3 дня другой. В щитовой 1 пара на 2 работника.
 
 
 
 
 
  deloni3, 
Средствами защиты комплектуются ЭУ, раб. места, бригады, а не персонал. См. Приложение №8 "Инструкция по применению и испытанию средств защиты". Других, определяющих нормы, документов нет. Можно пользоваться и одной перчаткой, а по нормам - не менее двух пар
 
 
 
  deloni3
  27.11.2013, 22:34
  
 
  Цитата(Гость @ 27.11.2013, 21:24) 

deloni3, 
Средствами защиты комплектуются ЭУ, раб. места, бригады, а не персонал. См. Приложение №8 "Инструкция по применению и испытанию средств защиты". Других, определяющих нормы, документов нет. Можно пользоваться и одной перчаткой, а по нормам - не менее двух пар
 У меня тоже  ЭУ.  Весь вопрос в этом. Могут ли 2 эл. монтера работающие по одному человеку в смену, передавать по смене одни  и теже перчатки друк другу. Или каждому эл. монтёру необходимо иметь свои средства защиты.
   Чем руководствоваться? Кроме инструкции по применению и испытанию средств защиты.
 
 
 
 
 
  Чем инструкция не устраивает?
 
 
 
 
  Цитата(с2н5он @ 27.11.2013, 22:58) 

Чем инструкция не устраивает?
 Да чтож вы все сговорились!? Неможте ответить не отвечайте.Есть у меня инсрукция по испытанию средств зашиты. Мне надо знать могут работать или не могут! Или у каждого должны быть свои.?
 
 
 
 
 
  deloni3, 
 что не у страивает? Могут работать. Были бы целые и испытанные. Хоть одной, хоть двумя, хоть своими, хоть чужими. Вопрос такой, а понять надо, что не у монтеров должны быть перчатки, а в электроустановках (деж.местах). Вася на работу не вышел, а Петя работает. Инет других документов кроме инструкции, тут -то что не понятно?
 
 
 
 
  Перчатки не именные - можно использовать вдвоем одну пару по очереди, но в месте хранения должно быть две пары обязательно.
 
 
 
 
  Смотря какой порядок определён у Вас на предприятии -выдано в личное пользование, значит есть у каждого
 
 
 
  deloni3
  28.11.2013, 11:46
  
 
  Цитата(с2н5он @ 28.11.2013, 11:42) 

Смотря какой порядок определён у Вас на предприятии -выдано в личное пользование, значит есть у каждого
 В личное пользование выдается на основании внутренего распоряжения организации, или как?
 
 
 
 
 
  Внутреннего и заносится как и инструмент в карточку учёта, 
сдал, принял отпечатки, пальцев (с)
 
 
 
  deloni3
  28.11.2013, 11:55
  
 
  Цитата(с2н5он @ 28.11.2013, 11:49) 

Внутреннего и заносится как и инструмент в карточку учёта, 
сдал, принял отпечатки, пальцев (с)
 Спасибо.Всё понятно.
 
 
 
 
 
  Цитата(с2н5он @ 28.11.2013, 11:42) 

Смотря какой порядок определён у Вас на предприятии -выдано в личное пользование, значит есть у каждого
Это про мыло или сапоги? Чтоб д/перчатки в личное пользование выдавали? Да и зачем электрику их с собой постоянно таскать?
 
 
 
 
 
  Это про инструмент и спец.одежду
Цитата(Гость @ 28.11.2013, 21:11) 

Да и зачем электрику их с собой постоянно таскать?
Цитата(с2н5он @ 28.11.2013, 12:42) 

Смотря какой порядок определён
  
 
 
 
  с2н5он, 
про одежку  и отвертку, согласен, но вопрос первоначальный был про д/перчатки
 
 
 
 
  Цитата
Это про мыло или сапоги? Чтоб д/перчатки в личное пользование выдавали? Да и зачем электрику их с собой постоянно таскать?
 а у меня особенности эксплуатации такие, что мне гораздо удобнее и экономически выгоднее выдать электромонтеру две пары именных перчаток, чем хранить по две пары в каждой ЭУ... У меня два электрика и 23 места, где должны лежать две пары перчаток...
 
 
 
 
 
  Цитата(S-cream @ 29.11.2013, 9:09) 

а у меня особенности эксплуатации такие, что мне гораздо удобнее и экономически выгоднее выдать электромонтеру две пары именных перчаток, чем хранить по две пары в каждой ЭУ... У меня два электрика и 23 места, где должны лежать две пары перчаток...
А нормы комплектовая (приложение 8.) говорят вынь да положь две пары на каждую подстанцию и  примечание 1есть:
Примечания: 1. Нормы комплектования являются минимальными и обязательными. Главным инженерам предоставляется право в зависимости от местных условий (компоновки и напряжения электроустановок, сферы обслуживания оперативного и ремонтного персонала и их количества в смене или бригаде и т.п.) 
увеличивать их количество и 
дополнять номенклатуру.
 
 
 
 
 
  Цитата(Эл-Х @ 29.11.2013, 11:01) 

А нормы комплектовая (приложение 8.) говорят вынь да положь две пары на каждую подстанцию и  примечание 1есть:
Примечания: 1. Нормы комплектования являются минимальными и обязательными. Главным инженерам предоставляется право в зависимости от местных условий (компоновки и напряжения электроустановок, сферы обслуживания оперативного и ремонтного персонала и их количества в смене или бригаде и т.п.) увеличивать их количество и дополнять номенклатуру.
А где написано, что средства защиты должны быть и на ТП и в помещениях (на раб. местах) деж ЭМ?  Вот приложение и оговаривает "минимум". Желаете больше -гл. инженер имеет право....чтоб было "завались". А "минимум"  должен быть в месте хранения или раб. месте. Стоит в поле ктпн-25кВА и кто в ней держит весь комплект защ. средств?
 
 
 
 
 
  Цитата(Гость @ 29.11.2013, 8:34) 

с2н5он, 
но вопрос первоначальный был про д/перчатки
Спец.одежда как и перчатки это средства защиты, только защищают по разному и от разного
 
 
 
 
  S-cream
  29.11.2013, 18:16
  
 
  Эл-Х, о, я в курсе, спасибо.
 
 
   