Nomatter
  4.12.2013, 16:22
  
 
  Чтоб найти ток короткого замыкания Iк необходимо разделить напряжение (Uc) не результирующее сопротивление Zрез умноженное на кроень из 3. Результирующее сопротивление состоит из сопротивления системыХсист и сопротивления цепи Хвн до точки КЗ. И вот чтоб найти Хсист нужно напряжение в квадрате разделить на мощность короткого замыкания Sкз которая дается в задании. ВОпрос а в реальности откуда взять эту мощность КЗ (Sкз)?
 
 
 
 
  Значение мощности КЗ на питающем центре предоставляет энергетическая компания.
 
 
 
  Sokoloff79
  6.12.2013, 18:32
  
 
  высчитывается jХ в заданной точке КЗ (в идеале R+jX), а из этого получается S кз по извесным формулам
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 