Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: нужна подсказка
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроинструмент, измерительные приборы


Гость_Марат_*
Всем привет. Друзья, нужно направление куда копать. Имеется завод. Много установок, на которых несколько сотен потребителей тока. Один трансформатор раздает на несколько сильных автомата, после каждого расшлифовывается напряжение по клеммникам. Напряжение 110 в постоянки. Иногда один из проводов садится на землю. Вопрос как искать потребителя на котором это произошло. Учтите напряжение отключать нельзя ни в коем случае. Сейчас мы имеем прибор для поиска(как называется не помню). Принцип работы следующий. Генератор низкой частоты подключаем параллельно на выход трансформатора. Далее клещами по отклонению стрелки ищем утечку. Проблема в том, что если земля глухая мы можем быстро лакализовать неисправность. А если утечка небольшая не можем найти. Отсюда и вопрос может есть приборы которыми это все ищется. Извините что так сумбурно написал.
Sokoloff79
выпрямительное устройство на выходе трансформатора одно?
Гость
Да. Выпрямительное устройство одно.
Гость_марат_*
Генератор подключается м ежду землей и плюсом (или минусом). Клещи настроены в резонанс с частотой генератора. При глухой земле клещи показывают все прекрасно. А вот при небольшой утечке не хотят показывать. Вот поэтому и ищем замену.
uvk2
А небольшая утечка вам сильно мешает? На кабельных линиях например, небольшую утечку искуственно превращают в глухое кз. Иначе не найти.
Гость_Марат_*
Не сильно мешает, если честно. Однако когда земля не глухая а остается, скажем волт 5-7 найти где она уже не получается. Такое часто случается если соединительную коробку зальют чем-нибудь не хорошим.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.