Добрый день! Нужна помощь! Ситуация следующая - нужно рассчитать мощность дизель-генератора, дана формула Pдг=Рмах*К, где К=1,2; Рмах=(Iф(А)мах+Iф(В)мах+Iф(С)мах)*220; Iф(А)мах, Iф(В)мах,Iф(С)мах- нахожу путем ежечасного измерения (при помощи диэлектрических клещей) в течение дня на соответствующих фазах. Вопрос - почему умножать надо на 220В, а не на 380?
haramamburu
20.3.2014, 0:33
Сопот, Потому... что у вас нагрузка не симметрична.. т.е. ваша формула представляет не что иное как Робщ = Ра + Рв + Рс = (Ia +Ib +Ic) * 220
если бы нагрузка была бы симметричной, то можно было бы перейти к виду Робщ = корень(3) * I * 380, что есть одно и тоже (1я формула)
PS это все без учета косинуса..
Спасибо большое за ответ!