Fanatik_FS
  16.6.2014, 10:49
  
 
  Здравствуйте!
Каким документом вы руководствуетесь при посадке ТП и РП на плане?
Я нашел только этот:
СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство":
7.13. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ · А и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.
 
 
 
 
  по уму для ТП выбирается центр нагрузок и от него пляшут
 
 
 
 
  Кроме жилых и общественных зданий нужно обратить внимание на расположенные  вблизи инженерные коммуникации, особенно  газопроводы, водопроводы, КЛ,ВЛ. Расстояния смотреть в соответствующих СНиП серии 2.04 и в ПУЭ.
 
 
 
  Fanatik_FS
  23.8.2014, 11:34
  
 
  Кто-нибудь знает что имеется в виду под "и выполнении мер по шумозащите " в п.7.13 СНиПа?
 
 
 
 
  насколько помню делается расчёт ТП по шуму, будет превышение СаНПИН или нет
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.