Привет всем, мужики подскажите нормируется ли подключение ЭП от трансформатора а при отключениях от генератора.
Есть ли какой пункт НД предписывающий применять перекидной рубильник? А то у нас на участках такое нагородят с рубильниками, что бывает включают по запарке встречку, а если замечания писать то нужно сослаться на НД.
в ПТЭПП
3.3.5. Подключение аварийной или резервной ТЭП к сетям (электроприемникам) Потребителя вручную разрешается только при наличии блокировок между коммутационными аппаратами, исключающих возможность одновременной подачи напряжения в сеть Потребителя и в сеть энергоснабжающей организации.
3.3.6. Автоматическое включение аварийной или резервной ТЭП в случае исчезновения напряжения со стороны энергосистемы должно осуществляться с помощью устройств автоматики, обеспечивающих предварительное отключение коммутационных аппаратов электроустановок Потребителя от сети энергоснабжающей организации и последующую подачу напряжения электроприемникам от электростанции.
3.3.7. До ввода в эксплуатацию ТЭП, работа которой возможна параллельно с сетью энергоснабжающей организации, должна быть разработана и согласована с энергоснабжающей организацией инструкция, определяющая режим работы ТЭП.
это?
Цитата(с2н5он @ 5.10.2014, 18:05)

в ПТЭПП
это?
3.3.5 думаю подойдет в самый раз, спасибо.