Есть ветросолнечная установка (ВСУ), представляющая собой металлическую опору (h=10м) с закладной деталью; На опоре установлена солнечная панель, ветрогенератор, щит с оборудованием (инвертором) преобразующим 24В в 220В, светодиодный светильник. Через 40 м от этой опоры стоит такая же опора только без ВСУ, а с одним только светильником. К ней от первой опоры проложена ВЛ СИП-4 2х16.
Вопросы:
Где взять провод PE?
Необходимо ли заземлять саму опору (каждую опору) - ведь по сути она является естественным заземлителем?
Можно ли провод РЕ светильника кинуть на корпус опоры?
Необходимо ли опоры соединять трехжильным проводом (L, N, PE)?
Что делать с вопросом молниезащиты и нужна ли она??
Пункт ПУЭ 6.1.45. гласит, что при выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к РЕ (PEN)-проводнику в сетях с заземленной нейтралью.
Сложно отнести автономную установку к какой либо сети!!! Ближе конечно к изолированной, следовательно надо подключить к заземлителю - а заземлителем является ли сама опора?
Пожалуйста дайте ответ с ссылками на нормы.
Вообще интересно, мы преобразовываем безопасное напряжение в опасное, а потом преобразуем назад и используем светильник на напряжение вольт 12-24
Вам следует пересмотреть свою систему.
Во-первых, уйдем от опасного напряжения и от вопросов про заземление и РЕ-проводники.
А во-вторых, уйдем от лишних потерь на бессмысленное преобразование...
Зы. Потери в ВЛ при напряжении 24В и светильнике пусть в 50Вт составят всего полтора процента
Гость_Юрий13_*
30.1.2015, 11:38
Не совсем так. Преобразование осуществляется единожды на первой опоре 24/220. Напряжение питания светильников 220 В. Это уже смонтированная и функционирующая система, документация которой не прошла экспертизу). (В России так часто бывает) Поэтому надо как то отписаться на бумаге с минимальными изменениями в конструкции!
Ну да, а в светильнике стоит "драйвер", который преобразует 220В переменки в 12В постоянки... Ну да ладно...
По скольку источник питания у вас, то и выбор системы заземления у вас. Либо с изолированной нейтралью, либо с заземленной
Потом уже от этого и пляшем
Гость_Юрий13_*
30.1.2015, 12:30
Это и так понятно...больше вопрос "пляски" интересует!
Ладно, один из выводов инвертора заземляем. Реализуем систему TN-C. Будет 2 провода: L и PEN. Сечение требованиям для PEN удовлетворяет. Возможно по механической прочности потребуется повысить сечение до 25кв.мм
Опора является естественным заземлителем и его применение в приоритете, если сопротивление больше, чем нормируемое (8Ом вроде для 220В), то необходим искусственный заземлитель.
Вопрос с молниезащитой здесь решается легко, имхо. На опорах устанавливаем вертикальные молниеприемники, молниезащита ВЛИ не требуется.
Спасибо!
Возникают следующие вопросы...
"один из выводов инвертора заземляем" - получается просто сажаем на корпус щита? (Щит металлический висит на метал. опоре, закладная последней в земле)
"если сопротивление больше, чем нормируемое ..." как на этапе проектирования учесть это сопротивление?
А если без молниеотводов, тогда какое решение?
Ставим шину, принимаем ее условно нулевой. Один из выводов инвертора сажаем на нее. От нее перемычка на корпус щита. От нее заземляющий проводник к заземляющему устройству. Не уверен, но вероятно опору можно использовать и как заземляющий проводник, и как молниеотвод, и как молниеприемник, и как часть заземляющего устройства. Нужно больше информации об опоре. Если рассчитать не получается, тогда ее сопротивлением пренебрегаем и рассчитываем искусственный заземлитель.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.