апро
почему при расчете токов кз учитывается только индуктивная нагрузка
Джин
Первый раз такое слышу. icon_sad.gif При расчете токов к.з. учитываются все сопротивления до точки к.з., а также та нагрузка, которая может повлиять на ток к.з., являясь как-бы дополнительной подпиткой. Т.е., та нагрузка ,которая при к.з может сгенерировать какой-то ток,в начальный момент возникновения процесса к.з. Соответсвенно этот дополнительный ток при расчетах нужно учитывать.
Tchernishev
Быть такого не может.
Возможно, что вы чего-то напутали. Не учитывается активное сопротивление генераторов и трансформаторов, линий (если составляет менее 30% от индуктивного). Если нет нигде активных сопротивлений, то как вы собираетесь находить постоянные времени?
Джин как я понимаю имел в виду асинхронную нагрузку. При возникновении кз асинхронный двигатель некоторое малое время работает как генератор.
Джин
Цитата(Tchernishev)
Джин как я понимаю имел в виду асинхронную нагрузку. При возникновении кз асинхронный двигатель некоторое малое время работает как генератор.

Именно так. icon_biggrin.gif