Цитата(дима)
помогите кто чем может , только пож на простом языке
время от времени вышибает узо 40А 0,3мА - автомат стоит 25А
нагрузка на трех фазах 15А , 16А и 18А
нагрузка - реклама на фасаде здания . Конечно есть мысль что выбивает из-за сырости на улице. Но ведь сырость постоянно , а узо откл иногда. Работает час вырубит , поработает пол часа опять вырубит , потом может работать сутки - двое потом опять покругу.
Причем может вырубать и в сухую погоду (морозную). А клещи замера тока не показывают ни каких изменений в нагрузке.Если к примеру капля дождя попала на клеммы и замкнула их то ведь какоето время надо чтобы она *испарилась* . Если из-за воды выбивает автомат , то его несколько раз вкл пока вода не испарится , а потом все работает. С узо не понятна причина. Обьясните пожалуйста для тех кто в танке.
[/b]
УЗО отключает линию при "скачкообразном" изменении токов утечки, которые могут появляться при ЧАСТИЧНОМ пробое изоляции.
Натурально это было и у нас: Рекламный ящик 1х2 м, внутри 12 шт. ламп ЛДС-20 Вт и 12 шт. дросселей -18 Вт. Однажды, осенью был сильный ливень, а сняли мы этот ящик (в ремонт)на днях - зимой, то же, как и Вам, ЛЕНЬ было его открывть. И все (3 электромонтёра и 2 инженера) ходили и разводили руки, и кивали на сырость, мороз, капли - пока директор не намекнул, что уволит кого-нибудь
Так вот, дроссели были закреплены при помощи заклёпок на задней металлической стенке ящика и корпуса некоторых из них (8 шт.) имели характерные ржавые "подтёки" и даже плесень. И клеммные колодки, кстати то же.
Чего уж тут удивляться!? Я всё демонтировал, установил новые элементы (все, даже держатели для ламп), изолировал дополнительно корпуса дросселей от металлических частей ящика - пока

работает...
Если у Вас, Дима, нет в запасе элементов для ремонта рекламы - снимайте УЗО, ставте обычный автомат, и ждите К.З. от тех капель, о которых Вы думаете.

Или проведите технич.обслуживание (текущий ремонт) по усилению изолирующих свойств элементов рекламы на фасаде.
f389.