Стоят автоматы 10А после них контактор на 3 группы Который вкл. И выкл. Через обычный одноклавишный
Выключатель через контактор прервана фазы групп.
Проблема в том что при первом включении вышибает один из автоматов хаотично . в чем может быть проблема?
Нули групп на общей N шине.фаза на катушку контактора от отдельного автомата
Характер нагрузки какой? "Автомат" какой характеристики, В,С,Д?
Автомат АВВ S201 C10 6000 контактор ABB ESB 40-40 230V AC/DC 40-450 HZ далее каждая группа по 16 светильников с ЭПРА по 70 вт
Shura_with_KINEF
8.7.2015, 8:52
Хаотичность выбивания автоматов говорит об идентичности групп и о хорошем качестве самих автоматов.
ЭПРА имеют значительные пусковые токи при первом включении, происходит зарядка большого конденсатора после первого выпрямителя, при повторном (пауза несколько секунд, может до минуты) конденсатор уже заряжен и пуск происходит мягче. У ламп, вы не написали их тип, тоже пусковые токи присутствуют. Что делать? Менять автоматы С10 на бОльшие.
алексей78
8.7.2015, 11:56
Спасибо
При монтаже попалось 5 ЭПРА бракованных возможно ли что на группе остался не совсем нормальная ЭПРА и может ли она вызвать выше указанные проблемы? И как можно протестировать ЭПРА без демонтажа ? Предыдущий брак я нашёл методом исключения