IvanS7
Добрый день, уважаемые форумчане! Согласен, не профильная тема, относящая больше к системе охранной сигнализации, нежели к электроснабжению, но тем не менее я попрошу помощи. Есть проект в ТЗ которого есть такой пункт:
Система охранного освещения должна обеспечивать:
• возможность ручного и автоматического включения дополнительных источников света на отдельном участке (зоне) охраняемой территории (периметра) при срабатывании охранной сигнализации;

Так как я мало разбираюсь в этой тебе, подскажите пожалуйста уже если возможно готовую систему, может быть ЯУО(ящик управления освещением) или хотя бы организацию, которая может мне помочь с выбором оборудования для этих целей.

razread
Если хотите малыми деньгами обойтись то просто на управление освещением на нужной территории смонтируйте магнитный пускатель с дублированным управлением в ручном режиме и при помощи команды от пульта сигнализации. Ну примерно как пожарная сигнализация даёт команду на отключение пускателя, управляющего вентиляцией.
IvanS7
Дело даже не в деньгах, а в том, чтобы я с минимальными знаниями смог бы понять и спроектировать эту систему, потому я и спросил про готовые решения, если они есть.
savelij®
Цитата(IvanS7 @ 22.7.2015, 13:16) *
чтобы я с минимальными знаниями смог бы понять и спроектировать эту систему
Шутить изволите?
Вот если не спроектировать, а нарисовать, то просто тупо рисуете магнитный пускатель (как вам и предложили), который питает нужные линии освещения, а на его катушку (к примеру 24В) подаёте питание с контактов блока сигнализации, которые замыкаются по тревоге.
IvanS7
Подскажите пожалуйста какие магнитные реле подойдут для этих целей и как я могу их подключить в системе охранного освещения, если все светильники разбиты по участкам и каждый участок управляется с ЯУО?
savelij®
Ну нам то отсюда ни ЯУО не виден, ни его схема, ни линии, ни какие именно светильники нужно включать...
Вы вопрос то свой сформулируйте так, чтобы на него можно было ответить. В противном случае можете получить мешок не очень лестных высказываний...
Гость
все датчики сигнализации в параллель (хоть то датчики движения) - а потом сигнальный проводник ещё и зашунтировать выключателем той-же фазы или того же потенциала что идут с датчиков - усё вроде
ez81
Ваш ЯУО в доп.освещениие по срабатыванию охранки не участвует по причине того, что должна быть отдельная кабельная линия питающая только эти светильники ,а решение вам озвучили выше. Пускатель запитанный через свободный шлейф охранки.