VGarev
Здравствуйте, коллеги!

Хочу услышать ваше экспертное мнение в вопросе разделения PEN проводника на "N" и "PE".
Исходные данные: на опоре рядом с домом установлен Щит учёта (далее ЩУ). В него заходит 4-х жильный кабель. Автомат 3P, 32A -> счётчик -> автомат 3P, 32A См. рисунок 1

рис.1
От этого ЩУ необходимо запитать частный бревенчатый дом. Владелец помимо всего прочего хочет организовать грозозащиту дома и установить газовый котёл для отопления.

Столкнулся с дилеммой - где сделать разделение PEN проводника? Имею на выбор 3 варианта:
1. Разделить PEN в ЩУ на опоре. Организовать заземление в непосредственной близости от опоры, заземлить сам шкаф ЩУ и пустить от него до дома 5-ти жильный кабель 3Ф+N+PE. В распределительном щите (РЩ) в доме организовать ГЗШ с повторным заземлением и подключением к контуру заземления всех приборов, заземлить газовый котёл и подключить грозозащиту через УЗИП. Рисунок 2

Рис.2
2. тоже самое, что и 1 вариант, но не делать заземление рядом с опорой, а сделать только около дома.
3. От ЩУ на опоре пустить 4-х жильный кабель 3Ф+PEN и сделать разделение на PE+N в РЩ в доме. Рисунок 3

рис.3
Shturman1
я за третий вариант. Зачем городить два контура заземления (возле опоры и возле дома)?
savelij®
Цитата(Shturman1 @ 17.8.2015, 16:00) *
я за третий вариант...

И мне он импонирует... А зачем два автомата одного номинала?
VGarev
Цитата(savelij® @ 17.8.2015, 16:09) *
И мне он импонирует... А зачем два автомата одного номинала?

Никто не знает. Наверно и сами монтажники не знают
moshkarow
я за третий вариант
с2н5он
третий
по автоматам - верхний коммутация, нижний - защита (общий) хотя зачем он в доме не совсем понятно
Sinus
Третий вариант.