Требуется ли проведение тех.освидетельствование эл. оборудования СО после проведения КР? но дата ввода в эксплуатацию превышает период эксплуатации 25 лет.??
 
 
 
  Valerapol
  15.10.2015, 23:29
  
 
  Требуется. Капремонт не изменяет нормативный срок службы.
 
 
 
 
  А если оборудование например РУ 6 кВ было полностью заменено без изменения схемы.
 
 
 
  Valerapol
  20.10.2015, 0:28
  
 
  РУ 6 кВ - это часть электроустановки. Заменив часть оборудования электроустановки вы улучшили эксплуатационные возможности электроустановки в целом и создали условия продления срока службы по результатам техосвидетельствования. Если хотите начать отсчет нормативного срока службы заново, то проведите реконструкцию, введите электроустановку в эксплуатацию и нормативный срок службы будет считаться с даты подписания акта ввода в эксплуатацию.
 
 
 
 
  Дело в том что у Нас ТО идет не на ТП в целом а отдельно на стройчасть, РУ 0,4 кВ, РУ 6 кВ и трансы
 
 
   