Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проведение тех. освидетельствования после КР?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Sts
Требуется ли проведение тех.освидетельствование эл. оборудования СО после проведения КР? но дата ввода в эксплуатацию превышает период эксплуатации 25 лет.??
Valerapol
Требуется. Капремонт не изменяет нормативный срок службы.
Стст
А если оборудование например РУ 6 кВ было полностью заменено без изменения схемы.
Valerapol
РУ 6 кВ - это часть электроустановки. Заменив часть оборудования электроустановки вы улучшили эксплуатационные возможности электроустановки в целом и создали условия продления срока службы по результатам техосвидетельствования. Если хотите начать отсчет нормативного срока службы заново, то проведите реконструкцию, введите электроустановку в эксплуатацию и нормативный срок службы будет считаться с даты подписания акта ввода в эксплуатацию.
dxm_86
Дело в том что у Нас ТО идет не на ТП в целом а отдельно на стройчасть, РУ 0,4 кВ, РУ 6 кВ и трансы
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.