Дан токарный цех,нужно выбрать кабели от ТП до шинопроводов(синие). Вот примерный расчет по экономической плотности,но он не получается. Как лучше выбрать? Кабели до шинопродов,или тянуть шиноопровод от тп? И какие при этом расчеты будут?
с2н5он
25.5.2016, 13:18
ШП7 не наблюдаю ТП в здании? что не получается?
Гость_Николай_*
25.5.2016, 13:29
под шп7 подразумевается нагрузка мостового крана. Не знаю как лучше соединить шинопроводы с ТП, кабелем от ТП до ШП или шинопровод от ТП,но в этом случае не знаю,как шинопровод запитывается от ТП
ТП за пределами здания
с2н5он
25.5.2016, 14:39
кабель придется параллелить, если ТП примыкает к зданию, лучше шинами, имхо.. запитывается как и кабель - с рубильника/автомата в РУ-0,4 кВ.