Гость_Николай_*
Дан токарный цех,нужно выбрать кабели от ТП до шинопроводов(синие). Вот примерный расчет по экономической плотности,но он не получается. Как лучше выбрать? Кабели до шинопродов,или тянуть шиноопровод от тп? И какие при этом расчеты будут?
с2н5он
ШП7 не наблюдаю
ТП в здании?
что не получается?
Гость_Николай_*
под шп7 подразумевается нагрузка мостового крана. Не знаю как лучше соединить шинопроводы с ТП, кабелем от ТП до ШП или шинопровод от ТП,но в этом случае не знаю,как шинопровод запитывается от ТП

ТП за пределами здания
с2н5он
кабель придется параллелить, если ТП примыкает к зданию, лучше шинами, имхо..
запитывается как и кабель - с рубильника/автомата в РУ-0,4 кВ.