Имею в квартире стиральную машину, холодильник. Для них специально от этажного щитка протянул дополнительную линию 3х2,5кв.мм. Кабель вроде ШВВП (многожилка). Линия приходит на 2 розетки - в одну постоянно воткнут холодильник, в другую по необходимости втыкаю вилку от шлейфа в ванную. Шлейф в ванную - тоже ШВВП 3х2,5кв.мм приходит в ванной на коробку с 16А дифавтоматом от ИЕК и далее идет на блок розеток - стиралка и жена периодически включает фены и проч... В туалете (смежный с ванной) повесил нагреватель. Теперь думаю - кусок линии от автомата на щитке до своего коридора заменить на более толстый (4-6 квадратов), далеее в распаячной коробке поставить нормальный винтовой клеммник, и в него свести линии 2,5кв.мм от нагревателя (будет подключен через автомат 16А+розетка, УЗО у него свое 10А на кабеле), 2,5кв.мм до существующего дифа в ванной и 2,5кв.мм до розеток холодильника. Насчет автомата в туалете - думал поставить диф - но вроде как перебор - там кроме котла с собственным УЗО вроде ничего и не планируется, а вот входной автомат на данную линию в этажном щитке - есть ли смысл менять на 25А вместо 16 ? (вводной автомат на квартиру в щитке стоит 25А). Или вообще не париться - оставить линию от щитка в 2.5кв.мм и от нее запитать все нагрузки ? Формально - нагреватель планируется использовать 2 недели в году (согласно графикам отключения горячей воды) - "административными" способами можно семью заставить в эти моменты не включать остальные нагрузки (стиральная машина). Холодильник могу переключить в розетку от другой линии (старая проводка, свой автомат)
Надо ли перекладывать входную линию или забить ?