Гость_Павел
Добрый День! Подскажите пожалуйста!
Первый раз самостоятельно делал проводку, после заштукатурил стены и чувствовалось как стена нагревается в месте где соединения проводов.
На следующий день штукатурка засохла и стена больше не грелась. Пробовал по максимуму нагрузить данное соединение (чайник, ст.машина, мультиварка), стена больше не греется!
Что делать? Переделывать или не переделывать вот в чём вопрос)
Костян челябинский
А ничего умнее не придумали, как заштукатурить соединение? А еще и щиток можно было замазать. Чего уж.
Гость_Павел_*
поставил в стену не большую распаечную коробку, но похоже в неё попала штукатурка.
savelij®
Если соединения в коробке сделаны криво, то через некоторое время или стена будет снова греться, либо света не будет... Прежде, чем хоронить коробку, надо удостовериться в надёжности соединений.
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_Павел_* @ 25.6.2016, 17:23) *
поставил в стену не большую распаечную коробку, но похоже в неё попала штукатурка.

1. Провода спаяли, сварили, использовали сжимы... и т.д. и т.п. ...?
2. Как и чем заизолировали соединения?
3. Поскольку имеется контакт со штукатуркой, и если эта цепь будет защищена УЗО, возможны его срабатывания.
S-cream
Господа. Немножечко по сырой штукатурочке было сопротивленьице через воду в сырой штукатурке, вот стеночка и нагревалась. Ничего страшного не случится, пока сосед сверху не зальёт водичкой. Вот тогда будет стремно, да. А так - Ну стоит, ну, высохла. Греться не будет, т.к. воды нет.

Вердикт один - переделывать. Крышку распредкоробки не замуровывать. Можете заклеить обоями. Качественно выполненное соединение при вмуровывании распредкоробки можно дополнительно обернуть куском полиэтилена (не плотно), просто, чтобы штукатурка с проводами напрямую не контачила.
Гость_Павел_*
Цитата(Гость сочувствующий @ 25.6.2016, 18:24) *
1. Провода спаяли, сварили, использовали сжимы... и т.д. и т.п. ...?
2. Как и чем заизолировали соединения?
3. Поскольку имеется контакт со штукатуркой, и если эта цепь будет защищена УЗО, возможны его срабатывания.

Оголенные жилы скрутил обычной изолирующей ПХВ лентой. Знакомый сказал, что ни чего страшного, стены была мокрая вот и грелась...

Квартира на последнем этаже, сосед залить не должен.

Гость
Цитата(S-cream @ 25.6.2016, 19:28) *
Господа. Немножечко по сырой штукатурочке было сопротивленьице через воду в сырой штукатурке, вот стеночка и нагревалась. Ничего страшного не случится, пока сосед сверху не зальёт водичкой. Вот тогда будет стремно, да. А так - Ну стоит, ну, высохла. Греться не будет, т.к. воды нет.

Вердикт один - переделывать. Крышку распредкоробки не замуровывать. Можете заклеить обоями. Качественно выполненное соединение при вмуровывании распредкоробки можно дополнительно обернуть куском полиэтилена (не плотно), просто, чтобы штукатурка с проводами напрямую не контачила.


а если соседа сверху нет? Ни чего страшного? Или всё таки переделывать?
S-cream
Это ваша безопасность. И вашего имущества.
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_Павел_* @ 25.6.2016, 20:04) *
Оголенные жилы скрутил обычной изолирующей ПХВ лентой. Знакомый сказал, что ни чего страшного, стены была мокрая вот и грелась...
...

Ну, если знакомый сказал, то да.... А зачем тогда на форум обращаться?
savelij®
Цитата(Гость @ 25.6.2016, 20:26) *
Ни чего страшного? Или всё таки переделывать?
Страшно. Переделывать.
А знакомого своего слушать только тогда, когда он советовать будет про лечение разных болезней и только в случае, если он к медицине никакого отношения не имеет.