Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Пропадают счетчики из таблицы маршрутизации.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии


KLVE
СНТ. Стоит Матрица 6 версии. Связь по GSM. Счетчики NP523.20D-1P1ALNI. С января по май из таблицы маршрутизации пропали три счетчика. Участок, на котором пропал первый счетчик зимой хозяин посещал. Второй участок практически не посещался. Третий участок вообще не имеет внутренней разводки. Вероятность шумов мизерная. Зимой живут мало. Более вероятная причина - плохой контакт в проколах. Но электрик, который вешал счетчики исключает такую возможность. Возможно ли для проверки этих счетчиков включить например в розетку после счетчика на столбе? У кого есть какие соображения почему пропадают счетчики. Спасибо.
yuoras
Если нет шумов , предполагаю, вышел из строя PLC модем в счётчике.
Лучше конечно рмл-монитором проверить, нет ли пакетов от него.
KLVE
Видно придется покупать монитор. Без него чувствую трудно будет. А что если использовать такой прибор AT-H501 — цифровой осциллограф-мультиметр. Функционал его наверное выше чем у монитора, а цена ниже.
yuoras
Цитата(KLVE @ 6.7.2016, 22:13) *
Видно придется покупать монитор. Без него чувствую трудно будет. А что если использовать такой прибор AT-H501 — цифровой осциллограф-мультиметр. Функционал его наверное выше чем у монитора, а цена ниже.

Именно AT-H501 , не скажу , а вот двухлучевой осциллограф практикуют.
Сам конечно же не пробовал, так как есть у меня монитор.
Лучше купите монитор, сможете видеть пакеты от устройств , видеть уровень сигнала.
Осциллограф промониторит только наличие шумов.
Можете поискать на этом форуме, тут есть пользователи , которые использовали осциллограф.
Возможно , подскажут некоторые нюансы
KLVE
Спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.