Что-то никак не могу понять, что с происходит при однофазном КЗ на землю, в сетях с изолированной нейтралью.
В частности, как меняются напряжения. Мне конечно известно, что
1. фазные напряжения неповрежденных фаз (по отношению к земле) возрастут до линейных.
2. нулевая точка нейтрали сдвинется на фазное напряжение замкнувшей фазы.
3. сама поврежденная фаза относительно земли будет иметь напряжение 0В.

Но почему так происходит и как это все показать на РИСУНКЕ, а не на векторной диаграмме.
Вот как бы я ответил на вопросы выше.
1) ХЗ
2) возможно потому, что нарушается симметрия звезды образованная несовершенством изоляции, т.к. одна одна из ее ветвей(поврежденная фаза) теперь имеет малое сопротивление. Опять же тут тоже все мутно...
3)Нет разности потенциалов

Пожалуйста, объясните, что на самом деле происходит?

Вот рисунок.
http://fog2001.narod.ru/k3.JPG
Феодор
Сопротивление между сетью и землёй очень большое (по определению), и при наличии параллельно с ним КЗ на землю, можно его в расчёт не принимать.

1) Источник питания создаёт разность потенциалов между фазами под названием линейное напряжение. Поскольку схема изолирована от земли, линейное напряжение "плавает" относительно фазного (относительно земли). Соответственно, если по п. 3 приравнять напряжение на одной фазе к 0, то разность потенциалов между другими фазами и землёй станет равной разности потенциалов между другими фазами и фазой с КЗ.

2) Потому что по определению нулевая точка - это там где сеть заземлена!

3) Естественно.
DS2007
вот нарисовал, верно?
http://fog2001.narod.ru/k32.JPG
Roman D
Цитата(Феодор)
Сопротивление между сетью и землёй очень большое (по определению)
Ну, не совсем так. Омическое сопротивление довольно большое. Емкостное зависит от длины линии.
Цитата(DS2007)
вот нарисовал, верно? http://fog2001.narod.ru/k32.JPG

Не уверен. Практически все источники и приемники в сети с изолированной нейтралью включены между фазами (треугольником).
Слава
На какую землю?
Цитата
в сетях с изолированной нейтралью.  
Roman D
Цитата(Слава)
На какую землю?
Цитата
в сетях с изолированной нейтралью.  

На самую обычную. Коснулся провод земли или заземленного предмета - вот вам и однофазное короткое замыкание.
Даже в сетях с изолированной нейтралью защитное заземление никто не отменял.
Евгений
Цитата(Roman D)
Коснулся провод земли или заземленного предмета - вот вам и однофазное короткое замыкание.


Только в сетях с изолированной нейтралью принято говорить просто "замыкание на землю" или "режим замыкания наземлю", коротким его не называют.
Roman D
Цитата(Евгений)
Только в сетях с изолированной нейтралью принято говорить просто "замыкание на землю" или "режим замыкания наземлю", коротким его не называют.

Согласен - для первого замыкания. Замыкание второй фазы (совсем даже в другом местена землю уже будет короче icon_biggrin.gif