каким может быть напряжение прикосновения при КЗ относительно фазного напряжения
Victor195002
Вообще то это довольно нудно, но для однофазного прикосновения при одиночном стержневом заземлителе, в удаленной точке (более 20 м) это выглядит примерно так. Т.е. это максимальное значение.

U=(I*p/4*Pi*l)*ln(4*l/d)

Где U- напряжение прикосновения
I- Ток, протекающий через заземлитель
р- удельное сопротивление основания (на чем стоит человек)
l- длина заземлителя
d – диаметр заземлителя
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.