Всех приветствую! Собираю свой первый квартирный Эл.щит. После Эл.счётчика два узо,  под двух полюсной шиной, с первого узо взят шлейф фазы на два ряда автоматов и шлейф нуля на общую шину нулевую, выход с узо 1, фаза на 2 атомата, ноль на отдельную нулевую шину, данное узо работает нормально. Узо 2 выход фаза на один автомат, ноль посажен на общую шину откуда и запитан нулем автомат, данное узо не проходит тест и не срабатывает на утечку. Вопрос в чём причина не корректной работы узо, нужна так же отдельная нулевая шина как на узо 1?
 
 
 
  haramamburu
  19.12.2016, 15:38
  
 
  мало что понятно из вашего сообщения, но да, после каждого УЗО требуется своя нулевая шинка.
 
 
 
 
  Собирал информацию на форумах по Узо и читал там о том что, отдельная нулевая шина нужна в том случаи, если после Узо стоит 2 и более автоматов, в случаи с одним автоматом после Узо отдельная нулевая шина не требуется, на практике же оказалось что нужна, установил отдельную нулевую все заработало.
 
 
 
  zendo057
  19.12.2016, 18:06
  
 
  Вы должны уразуметь,сколько тока течет по фазе через узо столько и по нулю,т.е. если три нагрузки значит и три нуля.следующее узо так же.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.