Читать кривые силы света так же, как и любой другой график в полярных координатах. Кривые показывают распределение света в пространстве. Они, конечо, более наглядны, чем таблица, и позволяют определить, к какому типу относятся светильники; на них видно, как зависит сила света от угла.
Рекомендуемая литература :
Г. Кнорринг. Осветительные установки. Энергоиздат, 1981
Можно поискать в сети в формате djvu.
Метод расчета называемый методом коэффициента использования, предполагает расчет количества светильников по следующей формуле:
N = E * Кз * z * Ар / Ф л * Uоу
E - нормируемая освещенность
Кз - коэффицент запаса
z - коэффициент минимальной освещенности
Ар - площадь помещения
Фл - световой поток лампы
Uоу - коэффициент использования светового потока осветительной установки
Главная проблема - найти коэф. использования (КИ). Расчет этого коэффициента достаточно сложен и сам КИ зависит от многих факторов. Поэтому, пользуются готовыми таблицами КИ рассчитаными для типовых кривых сил света (КСС) основных или требуемых типов светильников.
Но, если очень хочется пойти другим путем, то КИ находится по следующей формуле: Uоу = КПДсв_ниж*КПДп+КПДсв_верх*К (1)
КПДсв_ниж - КПД светильника для нижней полусферы
КПДсв_верх - КПД светильника для верхней полусферы
КПД п - таблица 8.8 Айзенберг (второе издание по-моему, 1995г)
К - коэффициент по таблице 8.9 Айзенберг (второе издание по-моему, 1995г)
Вот для расчета КПД верхней и нижней полусфер и нужны кривые сил света. Соответсвенно, если светильник излучает только в нижнюю полусферу, то второе слагаемое в формуле (1) исчезает и формула упрощается.
Как считать КПД по КСС. Зона КСС разбивается на 10градусные зоны (0...10, 10...20 и т.д). Для каждой 10-градусной зоны имеем среднее значение телесного угла и среднее значение силы света в этой маленькой зоне. Значения средних телесных углов для границ телесных углов (зон) есть в 3-м издании Айзенберга (табл.1.1) вышедшем в этом году (хотя написано 2006). Перемножаем телесный угол и силу света - получаем ряд значений светового потока для каждой зоны. Суммируем световые потоки - получаем суммарный световой поток в нижнюю полусферу. Делим это на световой поток условной лампы равный 1000лм, получаем КПД для нижней полусферы. То же можно выполнить и для верхней, при необходимости. Подставляем полученные значения в формулу (1) и находим КИ, который подставляем в формулу для расчета количества светильников.
P.S. Я этими формулами никогда не пользовался, всегда считаю в Dialux и не заморачиваюсь. Теорию слушал на курсах в Московском Институте Энергобезопасности и Энергосбережения в 2005г. Читала все это преподаватель из МЭИ, с кафедры светотехники, Романова Татьяна Константиновна. К концу семинара (около 18.00) в аудитории оставалось 2 человека, все сбежали от огромного количества формул и графиков. Мы стойко дослушали. Может кому-то пригодиться?

))