Как расчитать расчетную мощность и расчетный ток, если известны номинальный ток и номинальная мощность?
 
 
 
 
  Есть такое понятие, как коэффициэнт использования, который и используется в определении расчетной мощности. Кроме этого, для расчета необходим cos Ф, для определения Qp.
Рр=Рном*Ки
Qp=Pном*Ки*tgФ
Sp=sqrt(Pp^2+Qp^2)
Ip=Sp/(sqrt(3)*Uном)
 
 
 
 
  Есть такое понятие, как коэффициэнт использования, который и используется в определении расчетной мощности. Кроме этого, для расчета необходим cos Ф, для определения Qp.
Рр=Рном*Ки
Qp=Pном*Ки*tgФ
Sp=sqrt(Pp^2+Qp^2)
Ip=Sp/(sqrt(3)*Uном)
 
 
 
  Victor195002
  9.5.2007, 11:13
  
 
  Все это зависит от состава и количества электроприемников в рассчитываемой электроустановке.
Лучше посмотреть СП 31-110-2003 - многое станет ясно.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.