Добрый вечер уважаемые форумчане!Купил кабель для квартиры на розетки, сечением 2,5квмм,а по факту оказалось 1,75.Можно ли его использовать?Всех с Рождеством!
 
 
 
 
  Цитата(KulyaUA @ 7.1.2017, 22:23) 

Добрый вечер уважаемые форумчане!Купил кабель для квартиры на розетки, сечением 2,5квмм,а по факту оказалось 1,75.Можно ли его использовать?Всех с Рождеством!
Это сечение или диаметр???
 
 
 
 
 
  как измерили? такое отклонение только в сплетнях слышал..
 
 
 
 
  Цитата(Фадик @ 7.1.2017, 22:31) 

Это сечение или диаметр???
Сечение.
Измерил штангелем,по формуле 1,5 в квадрат и умножил на 0,78.
 
 
 
 
 
  Судя по UA - Украина ? Российские заводы в каталогах приводят данные на сечение 1,5 мм2 меди при 2-х рабочих проводниках - 24А долговременных. Это вполне вписывается в гарантированный заводом ток условного отключения в 1,45Iн для АВ 16А. (16*1,45=23,2А). 
У вас 1,5*1,5*0,785=1,766 мм2. Резюме: вполне можно, если нет иных (более жестких) условий прокладки, уменьшающих длит.доп.ток 24А. Для этого в российском ГОСТ Р 50571.5.52 приводятся коэффициенты понижения.
 
 
 
 
  Большое спасибо всем!!!Еще раз с Рождеством!