Оч надо справочник по кабелям, кабель гибкий (КГ), а конкретно КГ 3х (.....) а сечение вот над посмотреть по справочнику в зависимости от тока расчетной длительной нагрузки... киньте плиз ссылку откуда скачать можно плизз.
Не там не то, у меня дан ток рассчетной длительной нагрузки, и по нему надо сечение выбрать.
Смотри ПУЭ табл. 1.3.6.
Допустимый длительный ток
для проводов с медными жилами с резиновой
изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей
с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой,
поливинилхлоридной, найритовой или резиновой
оболочке, бронированных и небронированных
┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│Сечение │ Ток <*>, А, для проводов и кабелей │
│токопро-├───────────┬─────────────────────┬─────────────────────┤
│водящей │одножильных│ двухжильных │ трехжильных │
│жилы, ├───────────┴─────────────────────┴─────────────────────┤
│мм2 │ при прокладке │
│ ├───────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┤
│ │ в воздухе │ в воздухе │ в земле │ в воздухе │ в земле │
├────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│ 1,5 │ 23 │ 19 │ 33 │ 19 │ 27 │
│ 2,5 │ 30 │ 27 │ 44 │ 25 │ 38 │
│ 4 │ 41 │ 38 │ 55 │ 35 │ 49 │
│ 6 │ 50 │ 50 │ 70 │ 42 │ 60 │
│ 10 │ 80 │ 70 │ 105 │ 55 │ 90 │
│ 16 │ 100 │ 90 │ 135 │ 75 │ 115 │
│ 25 │ 140 │ 115 │ 175 │ 95 │ 150 │
│ 35 │ 170 │ 140 │ 210 │ 120 │ 180 │
│ 50 │ 215 │ 175 │ 265 │ 145 │ 225 │
│ 70 │ 270 │ 215 │ 320 │ 180 │ 275 │
│ 95 │ 325 │ 260 │ 385 │ 220 │ 330 │
│ 120 │ 385 │ 300 │ 445 │ 260 │ 385 │
│ 150 │ 440 │ 350 │ 505 │ 305 │ 435 │
│ 185 │ 510 │ 405 │ 570 │ 350 │ 500 │
│ 240 │ 605 │ - │ - │ - │ - │
└────────┴───────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┘
SergAn, Благодарю!!!!! как раз это я искал

ПУЭ рулит=)))