Гость_Николай_*
  2.7.2007, 13:19
  
 
  1. Имеется трехфазная сеть с изолированной нейтралью 
(метрополитен), линейное напряжение 220В, соединение 
нагрузки-треугольник (Iл=1,73*Iф). Теперь посчитаем 
фазный ток ( для примера S=1кВа)
Iф=S/3*Uл*cos=1/3*0,22*1=1,5А
2. Трехфазная сеть с глухозаз. нейтралью, линейное напряжение 380В, 
соединение нагрузки-звезда (Uл=1,73*Uф). Теперь посчитаем 
фазный ток ( для примера S=1кВа)
Iф=S/1,73*Uл*cos=1/1,73*0,38*1=1,5А
Вот собственно вопрос, как может быть одинаковая пропускная способность
у данных сетей при разном напряжении и одинаковой мощности нагрузки ?
 
 
 
 
  1. Имеется трехфазная сеть с изолированной нейтралью 
(метрополитен), линейное напряжение 220В, соединение 
нагрузки-треугольник (Iл=1,73*Iф). Теперь посчитаем 
фазный ток ( для примера S=1кВа)
[b]Iф=S/3*Uл*cos=1/3*0,22*1=1,5А[/b]
Вы применили неправильную формулу. При расчете мощности через линейное напряжение
 S=(кв. корень из 3)*Uл*I (ВА). Поэтому, при S=1кВА ток равен 2,6А
 
 
 
  Гость_Николай_*
  2.7.2007, 16:36
  
 
  Цитата(SergAn @ 2.7.2007, 13:53) 

1. Имеется трехфазная сеть с изолированной нейтралью 
(метрополитен), линейное напряжение 220В, соединение 
нагрузки-треугольник (Iл=1,73*Iф). Теперь посчитаем 
фазный ток ( для примера S=1кВа)
[b]Iф=S/3*Uл*cos=1/3*0,22*1=1,5А[/b]
Вы применили неправильную формулу. При расчете мощности через линейное напряжение
 S=(кв. корень из 3)*Uл*I (ВА). Поэтому, при S=1кВА ток равен 2,6А
Симметричная трехфазная цепь S=1.73*Uл*Iл
1. Соединение звезда:          Uл=1,73*Uф    Iл=Iф
2. Соединение треугольник    Iл=1,73*Iф    Uл=Uф
следовательно при треугольнике Iл=S/1.73*Uл   Iф=Iл/1.73  >>>  Iф=S/1.73*1.73*Uл=S/3Uл
так что формулы правильные.....
 
 
 
 
 
  Вы учтите, что, при соединении в треугольник однофазных нагрузок, по двум проводам одного из плечей течёт ток соседних плечей, поэтому он соответственно и больше на  корень из трёх, т.е. не 1,5, а все 2,6 Ампера при 1 киловате. 
Чудес ведь не бывает: напруга меньше - ток должен быть больше при неизменной мощности и наоборот....
Бухгалтеры говорят:  если у Вас сошёлся годовой отчёт - ищите ошибку.
 
 
 
 
  Имеем 3 тэна 380 V. 2 шт 4 кВт и один 2 кВт. Если соединить их треугольником (сеть 380 V), то какие токи будут протекать по фазам и какое напряжение на тэнах будет?
 
 
 
  zendo057
  23.2.2019, 22:21
  
 
  При соединении треугольник фазный ток меньше линейного в корень из трех,а при звезде линейный ток равен фазному по этому фазные токи одинаковы.
 
 
 
 
  Это только при равномерной нагрузке. Здесь она не равномерная (мощности ТЭНов разные).
 
 
 
  zendo057
  23.2.2019, 23:06
  
 
  Цитата(Гость_Николай_* @ 2.7.2007, 12:19) 

1. Имеется трехфазная сеть с изолированной нейтралью 
(метрополитен), линейное напряжение 220В, соединение 
нагрузки-треугольник (Iл=1,73*Iф). Теперь посчитаем 
фазный ток ( для примера S=1кВа)
Iф=S/3*Uл*cos=1/3*0,22*1=1,5А
2. Трехфазная сеть с глухозаз. нейтралью, линейное напряжение 380В, 
соединение нагрузки-звезда (Uл=1,73*Uф). Теперь посчитаем 
фазный ток ( для примера S=1кВа)
Iф=S/1,73*Uл*cos=1/1,73*0,38*1=1,5А
Вот собственно вопрос, как может быть одинаковая пропускная способность
у данных сетей при разном напряжении и одинаковой мощности нагрузки ?
Где хоть полслова про ТЭНы.
 
 
 
 
 
  см. сообщение номер 5 за сегодня, 
Цитата(Bor2905 @ 23.2.2019, 19:05) 

Имеем 3 тэна 380 V. 2 шт 4 кВт и один 2 кВт. Если соединить их треугольником (сеть 380 V), то какие токи будут протекать по фазам и какое напряжение на тэнах будет?
а то, что Вы привели, - это не актуаальное старье 2007 года.
 
 
 
 
  То есть правильно ли я понимаю, что при соединении треугольником разных нагрузок напряжение между любыми 2-мя выводами остаётся 380 V?
 
 
 
  zendo057
  24.2.2019, 10:48
  
 
  Dimka1, Мы цитируем разных авторов,не заметили?
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.