Baks
Всем привет, сам я по образованию не электрик, но иногда приходится сталкиваться, так вот возник вопрос по поводу ГЗЩ (что это такое и как расшифровывается)? Пытался прочитать про это в ПУЭ, но ничего подобного не нашел. icon_sad.gif
И как собственно ГЗЩ отличается от обычного заземления жилой PE?
Буду благодарен за ответы. icon_smile.gif
gomed12
Цитата(Baks @ 3.7.2007, 22:19) *
по поводу ГЗЩ (что это такое и как расшифровывается)? И как собственно ГЗЩ отличается от обычного заземления жилой PE?

ГЗШ-главная заземляющая шина. Выполняется обычно во ВРУ (вводно-распределительное устройство), на которое поступает и распределяется эл. энергия от ТП для всего здания.
К ГЗШ должны быть подключены:
- глухозаземленная нейтраль питающего трансформатора (нулевой провод питающего кабеля);
- контур заземления здания;
- основная система уравнивания потенциалов;
От ГЗШ распределяются по зданию:
- совмещенный (рабочий + защитный) нуль (РЕN-проводник), который на этажах используется для зануления учетно-распределительных щитов
ИЛИ
- рабочий нуль (N-проводник);
- защитный нуль (РЕ-проводник).
SergAn
Baks писал

Цитата
Пытался прочитать про это в ПУЭ, но ничего подобного не нашел


Читайте раздел 1, гл.1.7 ПУЭ изд. 7 там есть специальный раздел Главная Заземляющая шина