Цитата(Гость_владимир_* @ 27.7.2007, 23:36)

В Предстоит замена автоматов в щитах освещения,проводка старая 2х проводная. Вопрос:если поставлю УЗО в двухпроводную сеть,будет срабатывать в аварийных режимах или нет. Может кто подскажет,плз.
1. Необходимо проверить способ прокладки питания от ГРЩ:
- бронированный кабель;
- гибким кабелем в стальной трубе;
- гибким проводом в стальной трубе.
2. Во всех вышеперечисленных способах прокладки, есть возможность организации системы заземления TNC-S.
Для чего необходимо использовать броню кабеля и стальные трубы в качестве PE-проводника.
Для этого они должны соответствовать:
Цитата
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
-жилы многожильных кабелей;
-изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
-стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
2) открытые проводящие части электроустановок:
-алюминиевые оболочки кабелей;
-стальные трубы электропроводок;
-металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.
Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;
3) некоторые сторонние проводящие части:
металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.);
арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;
металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).
При этом необходимо учитывать, что УЗО будеть срабатывать в основном от утечек "фаза-РЕ", "N-РЕ".
Как указал выше
Слава для защиты человека еще необходимо, чтобы все открытые и сторонние проводящие части (трубы, корпуса оборудования, металлоконструкции зданий и т.д. в общем все проводящее стационарное оборудование) были связаны с РЕ-шиной этажных щитов.
Кроме того, все трубопроводы (ХГВС и отопления), входящие в дом извне, д/б связаны с основной системой уравнивания потенциалов.