Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: устройство заземления нескольких объектов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


Цыганов
Просвятите пожалуйста кто может.
Как правильно устроить заземление нескольких объектов запитанных от одной подстанции 6х0,4
Территория РТПЦ занимает площадь 3,5 Га.
На данной территории расположены: 1 административное здание( крыша плоская покрыта рубероидом), опора башенного типа высотой 201 м. и под опорой расположено производственное здание (крыша металлическая) к которому пристроена здание электрощитовой.
Так же на территории установлена подстанция киоскового типа 6х0,4кВ.
В связи с тем, что строительство производилось поэтапно, то нет общей концепции построения системы защитного заземления.
Защитное заземление разбито на несколько отдельных контуров.
Каждое здание, опора, КТПН, электрощитовая имеет свой контур заземления не связанный с другими контурами.
РТПЦ запитывается от двух независимых вводов с подстанции 110х6 кВ. 2 кабеля АСБ 3х185 6 кв протяженностью 1, 6 км, уложенных в земле на глубине 0,8 метра, подходят к КТПН «Орион».
В КТПН установлены 2 трансформатора 6х0,4 кВ.
С трансформаторов, с 2-ух независимых ячеек с автоматических выключателей 400 А, уходят 2 кабеля АСБ 4х120 длинной 90 м , уложенные в земле на глубине 0,8 метра и приходят в РУ электрощитовой.
В РУ кабеля приходят на 2 независимые ячейки ввода. Далеее через АВР напряжение с одной из ячеек подается на общую шину. С общей шины через автоматические выключатели кабелями уложенными в земле производится запитка распределительных щитов установленных в 2 зданиях по 4-ех проводной линии.
Система заземления с КТПН до РУ – TN-C;
Система заземления с РУ и далее - TN-S
gomed12
Цитата
Защитное заземление разбито на несколько отдельных контуров.
Каждое здание, опора, КТПН, электрощитовая имеет свой контур заземления не связанный с другими контурами.

Все правильно.
Для каждого отдельностоящего здания свой контур.
Можно было обойтись одним контуром для щитовой и производственного корпуса.
На вводе во ВРУ здания должна быть ГЗШ, к которому подключатся РЕ питающих кабелей.
Цитата
С общей шины через автоматические выключатели кабелями уложенными в земле производится запитка распределительных щитов установленных в 2 зданиях по 4-ех проводной линии.
Система заземления с РУ и далее - TN-S

С 4-х проводкой TN-S не получится.
Должна быть либо 5-ти проводка, либо 4-х проводка должна быть в оболочке, отвечающей требованиям к РЕ-проводнику.
Flash
Для получения исчерпывающей информации почитайте первоисточник:
http://www.ruscable.ru/info/pue/1-7.html
О независимых (раздельных) контурах заземления почитайте http://electrik.org/news/article162.php

Цитата
С общей шины через автоматические выключатели кабелями уложенными в земле производится запитка распределительных щитов установленных в 2 зданиях по 4-ех проводной линии.
Система заземления с РУ и далее - TN-S

С 4-х проводкой TN-S не получится.
Должна быть либо 5-ти проводка, либо 4-х проводка должна быть в оболочке, отвечающей требованиям к РЕ-проводнику.


Может получиться TN-C-S - до РУ идёт TN-C (4-х жилка), в нём PEN (если п. 1.7.131. ПУЭ, см. ссылку 1) проводник повторно заземляется на ГЗШ, после чего разделяется на N и Pe, на распределение уже идёт TN-S (5-ти жилка).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.