Просвятите пожалуйста кто может.
Как правильно устроить заземление нескольких объектов запитанных от одной подстанции 6х0,4
Территория РТПЦ занимает площадь 3,5 Га.
На данной территории расположены: 1 административное здание( крыша плоская покрыта рубероидом), опора башенного типа высотой 201 м. и под опорой расположено производственное здание (крыша металлическая) к которому пристроена здание электрощитовой.
Так же на территории установлена подстанция киоскового типа 6х0,4кВ.
В связи с тем, что строительство производилось поэтапно, то нет общей концепции построения системы защитного заземления.
Защитное заземление разбито на несколько отдельных контуров.
Каждое здание, опора, КТПН, электрощитовая имеет свой контур заземления не связанный с другими контурами.
РТПЦ запитывается от двух независимых вводов с подстанции 110х6 кВ. 2 кабеля АСБ 3х185 6 кв протяженностью 1, 6 км, уложенных в земле на глубине 0,8 метра, подходят к КТПН «Орион».
В КТПН установлены 2 трансформатора 6х0,4 кВ.
С трансформаторов, с 2-ух независимых ячеек с автоматических выключателей 400 А, уходят 2 кабеля АСБ 4х120 длинной 90 м , уложенные в земле на глубине 0,8 метра и приходят в РУ электрощитовой.
В РУ кабеля приходят на 2 независимые ячейки ввода. Далеее через АВР напряжение с одной из ячеек подается на общую шину. С общей шины через автоматические выключатели кабелями уложенными в земле производится запитка распределительных щитов установленных в 2 зданиях по 4-ех проводной линии.
Система заземления с КТПН до РУ – TN-C;
Система заземления с РУ и далее - TN-S