Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Логика работы программы АВР
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Yuliya F
Добрый день.
АВР: Две секции, два вводных автомата плюс межсекционный автомат. АВР выполнен на микропроцессорном реле. Программно реализовано отслеживание неподчинения автоматов сигналам (включение/отключение) микропроцессорного реле. АВР без токовой паузы.

При востановлении напряжения микропроцессорное реле подает сигнал на включение выключенного по АВР вводного автомата, после чего подает сигнал на выключение секционного.
Нужна помощь в понимании как правильно должен отрабатывать авр в следующих случаях:
1. Если по сигналу реле не включился вводной автомат
2. Если по сигналу реле не выключился секционный автомат?

Буду благодарна, если кто то поделится полным алгоритмом работы АВР.
=Бетонщик=
Цитата
Буду благодарна, если кто то поделится полным алгоритмом работы АВР.
Вы хотя бы тип Вашего "девайса" указали, тогда было бы проще разобраться с алгоритмом его работы в частных случаях, а для полного алгоритма слишком мало исходных данных. В общих чертах на пальцах можно сказать следующее:
1. Если по сигналу реле не включился вводной автомат - выдать об этом сообщение (на дисплей, светодиодный индикатор, звонок, зуммер или что там есть) и никаких действий больше не предпринимать, дабы не ухудшить и без того непростую ситуацию при аварийном питании от одного ввода.
2. Если по сигналу реле не выключился секционный автомат - опять же, выдать об этом сообщение (на дисплей, светодиодный индикатор, звонок, сирену, пищалку и т.д.) и больше не предпринимать никаких действий, дабы не усугубить ситуацию.
Общий принцип должен быть следующим: Чем меньше этот "девайс" вмешивается в работу схемы - тем лучше! Работает схема - и пусть себе работает с включенным секционником. Но если в случае какой-то нештатной ситуации это "слишком умное реле" начнёт щёлкать всеми автоматами подряд, то оно может погасить абсолютно всё! smoke.gif

Yuliya F
Цитата(=Бетонщик= @ 8.9.2019, 12:39) *
Вы хотя бы тип Вашего "девайса" указали

АВР построен на Zelio logic.

Цитата(=Бетонщик= @ 8.9.2019, 12:39) *
2. Если по сигналу реле не выключился секционный автомат[/b] - опять же, выдать об этом сообщение (на дисплей, светодиодный индикатор, звонок, сирену, пищалку и т.д.) и больше не предпринимать никаких действий, дабы не усугубить ситуацию.

Если никаких действий не предпринимать, то одновременно же будут работать все три автомата, т.к. отключенный автомат уже включится. А этого не должно быть или я ошибаюсь?


Сейчас я вижу примерно такой алгоритм работы. Поправьте пожалуйста, если в нем что то не верно:
Начальное (нормальное) состояние: Вводные автоматы ввода 1 и ввода 2 включены и межсекционный автомат выключен.
В случае просадки напряжения на одном из вводов (или иной неполадки), микропроцессорного реле АВР с выдержкой срабатывания Tсраб, переключает соответствующий вводной автомат в отключенное положение и после этого включает межсекционный автомат. Если межсекционный автомат не включается или вводной автомат не отключается за время тайм-аута автоматов 3 сек. (уставка выставляется программно), блокируются цепи включения межсекционного автомата и на панели загораются лампы в зависимости от того какой выключатель не подчинился команде микропроцессорного реле А1. Для сброса этого сигнала и блокировки, нужно после устранения неполадки нажать кнопку SBS «Сброс».

При штатном развитии событий, после того, как вводной автомат отключился, межсекционный автомат будет включен.

При восстановлении напряжения на выключенном вводе микропроцессорное реле АВР с выдержкой Твозвр включает выключенный вводной автомат и выключает межсекционный автомат.
Если выключенный вводной автомат не включается, согласно сигналам микропроцессорного реле, он переходит в аварийный режим, блокируются цепи включения автомата ввода на котором восстановилось напряжение, при это межсекционный автомат остается быть включенным. Загорается лампа HLA1(HLA2) «АВАРИЯ» и подается сигнал о неисправности.
Если межсекционный автомат не отключается при восстановлении напряжения, то микропроцессорное реле подает сигнал на отключение вводного автомата, на котором была неполадка и блокирует цепи управления межсекционным выключателем. Загорается лампа HLA3 «АВАРИЯ».



KVA
Здравствуйте! Подскажите, на какой уровень напряжения сети работает АВР? Если по 0,4кВ, то согласно п.7.2.6 инструкции по переключениям в электроустановках "Не допускается замыкание в сети 0,4 кВ, а также включение на одни шины 0,4 кВ трансформаторов, питающихся от разных центров питания или от разных линий".

В Zelio logic можно в принципе скачать прошивку на компьютер, затем запустить ее в программе и посмотреть все её алгоритмы работы. У Вас какая модель Zelio logic?
Yuliya F
Здравствуйте, использую для программирования программы ZelioSoft2. АВР для 0,4 кВ. Выполнить АВР без токовой паузы было требованием заказчика.
KVA
Цитата(Yuliya F @ 9.9.2019, 8:22) *
Здравствуйте, использую для программирования программы ZelioSoft2. АВР для 0,4 кВ. Выполнить АВР без токовой паузы было требованием заказчика.

Прошивку не можете выложить или выслать? Хотелось бы посмотреть алгоритм работы.
prude
Цитата(Yuliya F @ 8.9.2019, 10:09) *
Буду благодарна, если кто то поделится полным алгоритмом работы АВР.

Один из примеров.
АВР тип 1.

1. Управление осуществляется тремя автоматическими выключателями. Два ввода + секционный выключатель.
2. Нормальный режим работы – вводные выключатели включены, секционный отключен.
3. АВР включается кнопкой.

Алгоритм действия АВР:
Условие 1: оба выключателя ввода включены, секционный выключатель отключен, АВР включен в местном или дистанционном режиме.
При исчезновении напряжения на любом из вводов должен отключиться автомат поврежденного ввода, и с выдержкой времени 1 с. (выдержка времени должна быть изменяемой, если данное значение не устроит заказчика) включается секционный автомат. Дальнейшее действие АВР отключается, при восстановлении напряжение на поврежденном вводе никаких автоматических действий не происходит – однократное действие АВР. Управление выключателями происходи вручную, в местном или дистанционном режиме.

Условие 2: один выключатель ввода и секционный выключатель включен, выключатель второго ввода отключен, АВР включен в местном или дистанционном режиме.
В этом случае выключателю ввода, который находится в включенном состоянии присваивается приоритет (основной ввод). Отключенный выключатель – резервный ввод. При появлении напряжения на резервном вводе и наличии напряжения на основном – ничего не происходит. Переключение на резервный ввод происходит при отсутствии напряжения на основном вводе и наличии напряжения на резервном вводе. В случае восстановления напряжения на основном вводе и его наличия в течении 5 секунд происходит переключение на него (отключается резервный ввод, затем включается основной ввод), даже если на резервном вводе есть напряжение. В данном случае программа должна предусматривать АВР многократного действия.

Условие 3: Если при включенном АВР происходит отключение ввода по короткому замыканию (авария), происходит запрет действия АВР, секционный выключатель не включается, АВР отключается.

Местное/дистанционное управление:
Режим местного управления - все операции по вкл/откл. АВР, выключателей ввода и секционника происходят только со щита. Только в режиме местного управления, при отключенном АВР возможно задать режим работы разрешающий включать все три выключателя одновременно.
Режим дистанционного управления – все операции по вкл/откл. АВР, выключателей ввода и секционника происходят только из АСУ ТП.

В схеме управления вводными выключателями предусмотрена блокировка, действующая на их отключение минуя контроллер. Это команда отключения ввода щита, при отключении вышестоящего выключателя. При активной АВР, данная блокировка дублируется действием АВР на отключение выключателя по напряжению. Данная блокировка совмещает дополнительную функцию – запрет включения выключателя ввода при отключенном вышестоящем выключателе.

Перечень принимаемых и передаваемых сигналов – согласно схем по каждому конкретному щиту.
Ваня Иванов
Цитата(prude @ 19.9.2019, 14:28) *
Буду благодарна, если кто то поделится полным алгоритмом работы АВР...
Уважаемый(ая) prude! С этими вопросами Вам лучше обратиться на сайт по РЗА, а здесь Вас могут не понять, у каждого свой АВР в голове (и у меня тоже)...
prude
Цитата(Ваня Иванов @ 19.9.2019, 12:49) *
Уважаемый(ая) prude! С этими вопросами Вам лучше обратиться на сайт по РЗА, а здесь Вас могут не понять, у каждого свой АВР в голове (и у меня тоже)...

это ответ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.