Цитата(Yuliya F @ 8.9.2019, 10:09)

Буду благодарна, если кто то поделится полным алгоритмом работы АВР.
Один из примеров.
АВР тип 1.
1. Управление осуществляется тремя автоматическими выключателями. Два ввода + секционный выключатель.
2. Нормальный режим работы – вводные выключатели включены, секционный отключен.
3. АВР включается кнопкой.
Алгоритм действия АВР:
Условие 1: оба выключателя ввода включены, секционный выключатель отключен, АВР включен в местном или дистанционном режиме.
При исчезновении напряжения на любом из вводов должен отключиться автомат поврежденного ввода, и с выдержкой времени 1 с. (выдержка времени должна быть изменяемой, если данное значение не устроит заказчика) включается секционный автомат. Дальнейшее действие АВР отключается, при восстановлении напряжение на поврежденном вводе никаких автоматических действий не происходит – однократное действие АВР. Управление выключателями происходи вручную, в местном или дистанционном режиме.
Условие 2: один выключатель ввода и секционный выключатель включен, выключатель второго ввода отключен, АВР включен в местном или дистанционном режиме.
В этом случае выключателю ввода, который находится в включенном состоянии присваивается приоритет (основной ввод). Отключенный выключатель – резервный ввод. При появлении напряжения на резервном вводе и наличии напряжения на основном – ничего не происходит. Переключение на резервный ввод происходит при отсутствии напряжения на основном вводе и наличии напряжения на резервном вводе. В случае восстановления напряжения на основном вводе и его наличия в течении 5 секунд происходит переключение на него (отключается резервный ввод, затем включается основной ввод), даже если на резервном вводе есть напряжение. В данном случае программа должна предусматривать АВР многократного действия.
Условие 3: Если при включенном АВР происходит отключение ввода по короткому замыканию (авария), происходит запрет действия АВР, секционный выключатель не включается, АВР отключается.
Местное/дистанционное управление:
Режим местного управления - все операции по вкл/откл. АВР, выключателей ввода и секционника происходят только со щита. Только в режиме местного управления, при отключенном АВР возможно задать режим работы разрешающий включать все три выключателя одновременно.
Режим дистанционного управления – все операции по вкл/откл. АВР, выключателей ввода и секционника происходят только из АСУ ТП.
В схеме управления вводными выключателями предусмотрена блокировка, действующая на их отключение минуя контроллер. Это команда отключения ввода щита, при отключении вышестоящего выключателя. При активной АВР, данная блокировка дублируется действием АВР на отключение выключателя по напряжению. Данная блокировка совмещает дополнительную функцию – запрет включения выключателя ввода при отключенном вышестоящем выключателе.
Перечень принимаемых и передаваемых сигналов – согласно схем по каждому конкретному щиту.